РадиоЛоцман

Как подключить стабилизатор к одной из фаз 380 В

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 17
Репутация: 10
 
29.08.2010 18:11 #1
Коллеги! Проблема вот в чём ! Имеется оборудование с питанием от трёх фазной сети 380в. Каждая из фаз запитывает отдельные блоки оборудования,так вот на одну из них решил поставить стабилизатор напряжения 220в 2квт. Стабилизатор включил в розетку 220в, выход подал на фазу и ноль! При подключении нагрузки срабатывают предохранители в сети! При этом оборудование ОТКЛЮЧЕНО ОТ СЕТИ:розетка выдернута!!!
Отключил ноль, также срабатывают предохранители аж на 30 ампер!!!
В чём дело не пойму!!!!!
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,316
Репутация: 2244
 
29.08.2010 19:49 #2
Вдумайтесь в то, что написали При подключении нагрузки срабатывают предохранители в сети! При этом оборудование ОТКЛЮЧЕНО ОТ СЕТИ:розетка выдернута!!! Как Вы подключили нагрузку, если оборудование ОТКЛЮЧЕНО ОТ СЕТИ
Специалист
 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 1,378
Репутация: 395
 
29.08.2010 20:24 #3
Замкнули Вы все своим стабилизатором....
Новичок
 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 7
Репутация: 10
 
30.08.2010 11:12 #4
мб ёмкость входная большая? у меня бывала похожая проблема на 3кВт импульснике(пока не поставили ограничиьтель пускового тока). потом просто ещё раз взводил предохранитель ещё раз и всё...
Новичок
 
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 2
Репутация: 11
 
11.01.2011 20:03 #5
Попробуйте запитать стабилизатор от той фазы которую вы хотите стабилизировать.Возможно розетка запитанна от другой фазы.
Новичок
 
Аватар для bars59
 
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Николаев
Сообщений: 202
Репутация: 48
 
11.01.2011 22:13 #6
Цитата:
Стабилизатор включил в розетку 220в, выход подал на фазу и ноль
На какую фазу?Выход стабилизатора используй для питания оборудования не подключенного к другим источникам (паяльник,телевизор,холдильник и т.д.)
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,316
Репутация: 2244
 
12.01.2011 02:07 #7
НЕ ПОМЕШАЛО бы и марку стабилизатора указать... Вы уверены в исправности стабилизатора. Стабилизатор однофазный (220вольт) он должен запитываться НОЛЬ-ФАЗА
Новичок
 
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 2
Репутация: 11
 
12.01.2011 16:08 #8
сканирование0001.jpg По моему проще некуда.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,316
Репутация: 2244
 
12.01.2011 18:48 #9
Ну ни фига себе схемка....
У вас стабилизатор ОДНОФАЗНЫЙ и потребитель должен быть то же ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫМ. НИКАКИЕ другие питьающие рапряжения к нему подводиться НЕ ДОЛЖНЫ. Может быть общим только шина земления ( соединение корпусов прибора с заземляющим контуром).
Последний раз редактировалось lllll; 13.01.2011 в 08:46.
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 17
Репутация: 10
 
16.01.2011 15:24 #10
А если так подключить?
Изображения
Тип файла: jpg 78.jpg (126.6 Кб, 0 просмотров)
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх

Политика конфиденциальности