Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2012 Vishwas Vaidy Electronic Design Термопары или их выводы нередко оказываются закороченными или оторванными от измерительной схемы. Однако очень трудно отличить милливольтовый нормальный сигнал датчика температуры от очень похожего сигнала термопары при ее обрыве или коротком замыкании.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.12.2009
Сообщений: 300
Репутация: 44
![]() |
"Если Q1 включен при исправной термопаре, на термопару будет подано постоянное напряжение определенной величины, зависящей от номиналов резисторов R10, R4 и R5. Возникающий при этом ток, текущий через сопротивление термопары, создает на ее зажимах дополнительный дифференциальный сигнал.
Это приводит к незначительному увеличению напряжения на выходе U1 (в сравнении с состоянием при выключенном Q1). Если же Q1 включен при коротком замыкании выводов термопары, никаких изменений на выходе U1 не произойдет." Никто не пояснит, в честь чего ожидается второй эффект? Ежели перемкнуть термопару в начале , все равно через что будет создаваться падение. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bravissimo
Описание работы схемы не охватывает все тонкости. Если рассматривать термопару как источник тока , картина работы схемы становиться прозрачной. При исправной термопаре, ток создаваемый Q1 будет складываться/вычитаться с током термопары. А при замыкании термопары или её линии ток от термопары будет отсутствовать. Отсутсвие этого изменения и обнаруживается микроконтроллером в случае замыкания. |
||