AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ

Как запустить APC Back-Ups pro 650 без аккумулятора ?

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 23
Репутация: 10
0 2
0 0
 
15.02.2015 10:26 #1
APC Back-Ups pro 650

Подскажите пожалуйста, как запустить данный ИБП без батареи(чтобы он прошел тест). Куда какие сигналы необходимо подать и нужен ли дополнительный источник питания для этого. Хочу из него отсекатель сети сделать, переделав автоматику(желательно силовой трансформатор убрать), но без батареи он не стартует.

Схемы ИБП:
Вложения
Тип файла: pdf E218_1.pdf (34.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf E218_2.pdf (22.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf E218_3.pdf (17.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf E218_4.pdf (18.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf E218_5.pdf (19.1 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
Banned
 
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,543
Репутация: 499
515 208
29 2
 
15.02.2015 11:34 #2
Перепаскудить АРС ради порогового устройства ... вам что заняться нечем?
Оценка
КОМПЭЛ представляет серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. В каждой публикации мы будем подробно рассматривать те или иные типы преобразователей, рассказывать о конкретных моделях и рекомендованных производителях, а также отмечать нюансы применения. В первой части речь пойдет о преобразователях последовательного приближения (SAR).
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 23
Репутация: 10
0 2
0 0
 
15.02.2015 11:51 #3
От инвертора у него напруга плавает, кондеры заменил, осциллограммы в норме, но вот иногда как будто сварочник где включен, нагрузка мигать начинает, релле тоже все проверил, короче сошлись мы с мужиками на микротрещине в дорожке или пайке, но автоматика четко отрабатывает. Короче помогите симетировать аккумулятор.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,400
Репутация: 2223
2,208 486
17 2
 
15.02.2015 11:57 #4
Подключи комповский БП,через диод Шоттки(10-15А),на конденсатор 0.1-0.2 Ф и будет тебе имитация...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 23
Репутация: 10
0 2
0 0
 
15.02.2015 12:26 #5
Да,я и без шотки и кондера подключал, нормально работает. Надо, чтобы схема без инверторов запустилась и прошла тест, она потребляет без силовой части максимум 0.3А. Из схемы сразу понятно, что 220В не тестируются, они напрямую через реле в нагрузку поступают. А вот к +батареи несколько каскадов подключено, т.е. банально в течении 5 сек теста оценивается просадка напряжения 12В с батареи. И еще в силовом трансе есть 18В обмотка, которая питает часть схемы. Т.е. необходимо заменить 12В батареи на другой источник(естественно инверторы отключить) и подать 18В в схему вместо той обмотки.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,312
Репутация: 419
500 352
141 0
 
16.02.2015 09:39 #6
Цитата:
Сообщение от kronik
... Хочу из него отсекатель сети сделать,
....oбьясните ПЖЛ, что из себя представляет сье чудо- устройство?.... какого его предназнаение?.... мой русский нетак болшой...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 23
Репутация: 10
0 2
0 0
 
16.02.2015 17:30 #7
что, вам конкретно не понятно, в первом сообщении все написано...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,307
Репутация: 2228
2,214 1,157
40 80
 
16.02.2015 21:56 #8
kronik
Хочу из него отсекатель сети сделать
По каким параметрам Вы намерены "отсекать" сеть?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 23
Репутация: 10
0 2
0 0
 
16.02.2015 22:07 #9
по параметрам данного бесперебойника
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,307
Репутация: 2228
2,214 1,157
40 80
 
17.02.2015 00:04 #10
kronik
а подробней, с цыфирями....
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах