Нужна схема блока питания Powercom Warrior WAR-400A
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 03.06.2022 в 14:30.
Оценка
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,400
Репутация: 2222
2,206 486
16 2
 
15.02.2014 17:32 #2
Опишите неисправность,схема,в большинстве случаев,не нужна,нужны замеры-для начала всех силовых ФЕТ(обычно,это Z44),оцениваем ёмкость АКБ(работает ли цепь заряда),ну и дежурные +5В...
Оценка
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
Новичок
 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 1
0 0
 
17.02.2014 08:46 #3
Сгорели 2 транзистора,которые на радиаторе,маркировку не видно и предохранить вдребезги
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 58
53 19
6 0
 
17.02.2014 15:25 #4
Цитата:
Сообщение от ydinsacha
Сгорели 2 транзистора,которые на радиаторе,маркировку не видно и предохранить вдребезги
Давай фото
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 1
0 0
 
19.02.2014 11:27 #5
Фото пока нет,...но как я заметил,не знаю почему,но у меня тема не блок питания,а источник бесперебойного питания.А на счет фото транзисторов ,скоро будут
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 5
Репутация: 10
0 3
0 0
 
11.03.2014 12:42 #6

помощь

Добрый день! Бесперебойник не держит броски с просадкой напряжения,компьютер отключается(раньше работал).При снятии напряжения работает нормально. Аккамулятор в норме,взбухших электролитов не видно. Юрий
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,400
Репутация: 2222
2,206 486
16 2
 
11.03.2014 12:51 #7
Как проверялся акк?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 5
Репутация: 10
0 3
0 0
 
11.03.2014 12:55 #8
Отключаю сеть,комп спокойно работает более 5 минут,сигналы редкие,напряжение на аке 12в
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
2,210 1,154
40 80
 
11.03.2014 13:09 #9
Подключите через ЛАТР и проверьте порог напряжения перехода на аккумулятор.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 5
Репутация: 10
0 3
0 0
 
11.03.2014 13:15 #10
Об этом я как то не подумал.Найду латр проверю,сколько должно быть?
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх