Клеммные колодки Keen Side

Определитель последовательности фаз на МК

Знаток
 
Аватар для ipaSoft
 
Регистрация: 22.05.2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 513
Репутация: 181
163 117
1 0
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
 
15.05.2014 14:46 #1
Разработал для себя, может и вам пригодится.
Прибор определяет последовательность фаз трехфазной промышленной сети 380 В. Если какая-то фаза в обрыве, сигнализирует об этом. Не требует "нуля", не требует внешнего питания, не требует наладки/настройки.
Биты конфигурации 0x0FEA.

Обновленная прошивка тут
Изображения
Тип файла: gif Определитель фаз.gif (36.9 Кб, 0 просмотров)
Вложения
Тип файла: 7z main.7z (251 байт, 0 просмотров)
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Последний раз редактировалось ipaSoft; 16.05.2014 в 07:33.
Оценка
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 880
Репутация: 267
254 159
7 4
 
15.05.2014 18:30 #2
..."Все должно быть простым, насколько это возможно, но не проще." - А. Эйнштейн...

http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/10/
Оценка
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
Знаток
 
Аватар для ipaSoft
 
Регистрация: 22.05.2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 513
Репутация: 181
163 117
1 0
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
 
15.05.2014 19:15 #3
Пройдено. Первая громоздкая, не собирал. Вторую собирал. Светодиоды светятся оба с едва едва едва заметным отличием. Наш электрик разницы не заметил. Я хотел покупать в местном магазине приборчик, но когда увидел ценник 850 р., подумал, что он того не стоит.
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 880
Репутация: 267
254 159
7 4
 
16.05.2014 05:13 #4
Ну не знаю, когда-то работал электриком и пользовался такой - нормально.
Только она была еще проще - два резистора, конденсатор и два светодиода. То есть как на верхней схеме. И все работало, разница в свечении была заметна.
Единственное отличие - еще нулевой контакт использовался. Все это было смонтировано внутри вилки http://oniks-market.ru/shop/UID_2954.html
Оценка
Знаток
 
Аватар для ipaSoft
 
Регистрация: 22.05.2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 513
Репутация: 181
163 117
1 0
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
 
16.05.2014 07:32 #5
Да я тоже разницу видел, электрик уж больно возмущался. Да и фазы у нас малость перекошены.
Видел однажды такую индикацию в вилке на сварочном источнике ВДМ-ке какой-то. Полезная вещь.

Выкладываю обновленную прошивку. Более стабильная работа даже при значительном перекосе фаз.
Вложения
Тип файла: 7z ph_direct.7z (295 байт, 0 просмотров)
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 11.10.2009
Адрес: Урал
Сообщений: 945
Репутация: 245
227 146
6 6
Отправить сообщение для рафаил с помощью Skype™
 
16.05.2014 10:35 #6
ipaSoft, мне понравилась схемка. Параметры можете привести?
Удобная возможностью применения твердотелки взамен (или последовательно с) VD13.
Т.е. добавляется функция контроля.
__________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Оценка
Знаток
 
Аватар для ipaSoft
 
Регистрация: 22.05.2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 513
Репутация: 181
163 117
1 0
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
 
16.05.2014 14:57 #7
Питание микроконтроллера осуществляется примитивнейшим стабилизорованным трехфазным выпрямителем, выполненным на R1-R3, D1-D3, R10-R12, D7-D9, D10, C1.
Синхронизирующие импульсы подведены к портам МК через R4-R6, D4-D6. Шунты R7-R9.
Микроконтроллер потребляет около 1.6 мА при напряжении питания от 3 до 5 В. Ток, протекающий через светодиод D11, D12 или D13 (в один момент времени светиться может только один из них) до 1,5 мА. В общей сложности вся схема потребляет около 3 мА.

Чисто теоретически, такой примитивный источник питания способен дать до 4-5 мА тока при напряжении 3..5 В. Токи включения твердотельных реле, наверное чуть выше. Я с ними не работал ни разу.
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 11.10.2009
Адрес: Урал
Сообщений: 945
Репутация: 245
227 146
6 6
Отправить сообщение для рафаил с помощью Skype™
 
17.05.2014 19:52 #8
С питанием - прекрасно решаемо.
Так как насчёт параметров?
Они снимались? Какой перекос заметит эта схема?
__________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Оценка
Знаток
 
Аватар для ipaSoft
 
Регистрация: 22.05.2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 513
Репутация: 181
163 117
1 0
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
 
20.05.2014 08:43 #9
В сети нашего предприятия перекос несущественный.
Я симулировал перекос в протеусе, в реальной же практике - нет.
Скажите самоучке, какие параметры вам привести? Не понимаю
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 11.10.2009
Адрес: Урал
Сообщений: 945
Репутация: 245
227 146
6 6
Отправить сообщение для рафаил с помощью Skype™
 
20.05.2014 20:24 #10
Цитата:
Сообщение от ipaSoft
какие параметры вам привести? Не понимаю
А как Вы повторили входные и питающие цепи промышленных РКФ? (Это не упрёк!)
Вот с них и возьмите пример, из паспорта, какие параметры взять за определяющие.
А чтоб самому себе не казаться "самоучкой" - расставьте мощности резисторов на схеме.
__________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх