Доброго времени, уважаемые. Хочу сделать паяльную станцию из этих фена и паяльника. Однако, я не знаю какого типа термопара установлена в нагревательных элементах. Если есть у кого-нибудь паяльные станции 852, 858, посмотрите пожалуйста напряжения термопары на паяльнике и фене: при комнатной температуре и при температуре 100 градусов. Спасибо.
Прикрепляю набросок схемы самопальной станции (пока только модель). Как закончу работу, то опубликую топик по сборке и настройке, Вашими молитвами и советами))
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,299
Репутация: 2223
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ipaSoft,
В фене и паяльнике установлены термопары ХК (хромель-копель). Характеристики есть в справочниках. Но Ваша ошибка в том, что выбран П регулятор. Это приведёт к "раскачке". В подобных устройствах должно использовать ПИД. |
||
Оценка
|
Знаток
|
Да, помню, видел несколько реализаций регуляторов. Но пропорциональные так же использовались в сочетании с дросселями (от помехи) и с каскадом предварительного усиления по напряжению. Мне не составит труда переделать под дифференциальный усилитель.
P.S. Графики нашел. Вечером посижу, подумаю. P.P.S. Чтобы не звучало голословно - схема с пропорциональным регулятором на компараторе с референтным напряжением http://forum.cxem.net/uploads/monthl...e154277cbf.jpg
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 721
Репутация: 177
![]() ![]() |
Я когда делал собственный вариант паяльной станции паяльник калибровал с помощью китайского измерителя температуры :
https://www.banggood.com/TM-902C-K-T...r_warehouse=CN он построен на термопаре К-типа. Кончик термопары прикрутил проволокой к жалу паяльника и фиксировал показания термометра при разных значениях напряжения на паяльнике. Потом построил график зависимости и окончательно подстроил прибор. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.12.2009
Сообщений: 300
Репутация: 44
![]() |
В принципе термопару можно калибровать на точке затвердевания пос 61. Поскольку он эвтектика, температура почти точно 185 град.
Ежели окунуть спай в припой и остужать, т кристаллизации и будет калибровочной. В любом случае калибровка уже на жале будет приблизительной и зависимой от конструкции унд режима пайки.:-) |
||
Оценка
|