Клеммы, реле, разъемы Degson со склада в России

Не полностью открывается симистор в цепи переменного тока 220в

Страница 1 из 3
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 44
Репутация: 12
3 8
2 2
 
07.01.2018 18:01 #1
Решил использовать симистор ТС161-160-10 (ток открытия 500ма, ток удержания 300мА ) как реле в цепи 220в (реле нужно покупать, а симистор уже есть). Ну и решил сначала проверить в цепи лампы накаливания. При открытии симистора лампа почему-то горит в полнакала т.е. симистор открывается не полностью, ведет себя как тиристор. Думал может маленький ток управления - уменьшил балластный резистор с 1000 до 200 ом. Затем на управляющий электрод добавил диод, затем диодный мост - все равно тоже самое.
Изображения
Тип файла: jpg схема1.jpg (12.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg схема2.jpg (13.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg схема3.jpg (15.1 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Banned
 
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,553
Репутация: 137
188 79
69 13
 
07.01.2018 18:32 #2
Чтоб не тиристором ... отрицательными управляй .
В третьей схеме ...
Оценка
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,303
Репутация: 2224
2,210 1,154
40 80
 
07.01.2018 19:47 #3
griha09,
Цепь управления необходимо подключить непосредственно к электродам симистора
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 643
624 131
35 9
 
07.01.2018 20:12 #4
Цитата:
Сообщение от griha09
Ну и решил сначала проверить в цепи лампы накаливания.
и лампу вы используете > 550Вт ?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 44
Репутация: 12
3 8
2 2
 
07.01.2018 20:15 #5
Цитата:
Сообщение от lllll
griha09,
Цепь управления необходимо подключить непосредственно к электродам симистора
Не понял, можно схему?

лампа простая 60вт.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 643
624 131
35 9
 
07.01.2018 20:21 #6
Цитата:
Сообщение от griha09
лампа простая 60вт.
успехов.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,303
Репутация: 2224
2,210 1,154
40 80
 
07.01.2018 20:22 #7
griha09, Подключите провод к другому выводу лампы.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 643
624 131
35 9
 
07.01.2018 20:28 #8
lllll, это ему поможет? как?
Оценка
Banned
 
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,553
Репутация: 137
188 79
69 13
 
07.01.2018 20:40 #9
60\220= меньше мин. тока управления ...
Оценка
Banned
 
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,553
Репутация: 137
188 79
69 13
 
07.01.2018 20:41 #10
Цитата:
Сообщение от lllll
griha09,
Цепь управления необходимо подключить непосредственно к электродам симистора
Симистор откроется ... там будет ноль ! Лампу вправо надо ... и мощнее ...
Оценка
Ответ
Страница 1 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.