Нужно переделать БП от принтера с двумя напряжениями, на одно (суммарное из двух).

Новичок
 
Регистрация: 27.03.2021
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
27.03.2021 10:18 #1
Есть БП от принтера, модели 0957-2231, три вывода (два плюсовых, один общий), два выходных напряжения - 32 и 16 вольт. Нужно его переделать под суммарное напряжение, то есть 48 вольт. Сразу приходит мысль замкнуть два плюсовых вывода, но будет ли это правильно в данном случае, или нужна некоторая переделка самой схемы?
Оценка
Светодиодные драйверы серий XLG/ ELG/HLG MEAN WELL предназначены для самых разных задач – от уличного и архитектурного освещения до промышленных и рекламных установок. Все три линейки объединяют герметичный металлический корпус (степень защиты не ниже IP65/67), стабильная работа при экстремальных температурах (вплоть до –40 °C) и комплекс встроенных защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Во всех семействах есть возможность выбора диммируемых моделей по принятым в световой отрасли интерфейсам управления. Посмотреть ассортимент
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,306
Репутация: 2228
2,214 1,156
40 80
 
27.03.2021 12:27 #2
Цитата:
Сообщение от Montazhnik19
Сразу приходит мысль замкнуть два плюсовых вывода, но будет ли это правильно в данном случае, или нужна некоторая переделка самой схемы?
нужна пределка.... и не НЕКОРАЯ.А координальная
Оценка
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,160
Репутация: 1263
1,409 147
483 1
 
27.03.2021 14:04 #3
Скорее всего - просто сработает защита.
Нет, так сделать нельзя. Переделка в принципе возможна, но очень уж сложна.

Вам какой ток от этого БП (т.е., на 48В) нужен ? И нужна ли стабилизация выходного напряжения ?
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,060
Репутация: 890
1,430 148
541 265
 
28.03.2021 10:50 #4
https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-3480589
толку не будет
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,373
Репутация: 816
791 371
23 1
 
29.03.2021 23:15 #5
а таки можно - все ноги земли по выходу одного канала оторвать от общей и соединить как два независимых источника последовательно. суммарное напряжение будет по сумме двух. ток по минимальному значению из двух. но опять же схему читать надо. если читать не можем, то
Цитата:
Сообщение от KRABIK
толку не будет
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,060
Репутация: 890
1,430 148
541 265
 
30.03.2021 17:09 #6
Цитата:
Сообщение от spasatell
таки можно
там обмотки - намотаны ПРОДОЛЖЕНИЕМ обычно ... так что ....
Оценка
Banned
 
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Украина
Сообщений: 1,053
Репутация: 224
202 111
6 3
 
30.03.2021 19:01 #7
Цитата:
Сообщение от KRABIK
там обмотки - намотаны ПРОДОЛЖЕНИЕМ обычно ... так что ....
Ну и что? spasatell прав.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,060
Репутация: 890
1,430 148
541 265
 
30.03.2021 20:35 #8
Цитата:
Сообщение от хабаровский
Ну и что?
как ты получишь в таком случае БОЛЬШЕ, чем максимальное? Это при ОТДЕЛЬНЫХ обмотках можно, а при последовательной домотке - НЕТ.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,373
Репутация: 816
791 371
23 1
 
30.03.2021 21:21 #9
да, отмотал обмотки, две по 16 по два провода. нельзя просто так. надо разделять и соединять последовательно. т.е. вводить третью низковольтную обмотку. со своим выпрямителем. провод 0.45 по меди. нужны знания для переделки, нахрапом не получится. краб прав...
Оценка
Ответ
Метки
блок питания, схема блока питания
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх