Новичок
Регистрация: 15.05.2010
Сообщений: 8
Репутация: 10
![]() |
Здрасте всем
гавкнулся УПС (заводской) схемы не нашел собрал схему по http://www.radio-portal.ru//modules/...ures/ups01.gif вроде работает единственное добавил по диоду к транзисторам на выходе 320 В.При включении нагрузки У падает до 0 импульсы на 5,8,11 пропадают после снятия нагрузки импульсы вост. У снова 320 В. нагрузку включал и активную и реактивную ТР использовал от УПСа Помогите кто чем может всем спасибо |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 17.11.2006
Сообщений: 677
Репутация: 70
![]() |
MSI
Какой сердечник Вы использовали? Обеспечивает ли источник необходимый ток? Пупкин К великому сожалению, громное количество публикуемых схем НЕ РАБОТОСПОСОБНЫ. Особенно хтим грешат перепечатки из иностранных изданий. Именно такой является предложеная Вами схема. И вот почему. CD4047 выполнена по КМОП технологии. Максимальный выходной ток при питании 12В равен 6МИЛЛИАМПЕР. Ёмкость затвора IRF540 достигает 1000 pF. Транзистор будет медленно переключаться, большое время нахождения транзистора в активном режиме приведёт к его перегреву. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.05.2010
Сообщений: 8
Репутация: 10
![]() |
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.05.2010
Сообщений: 8
Репутация: 10
![]() |
намотал новый ТР идет запуск даже с лампой 75вт. скорее всего буржуйский транс был расчитан на другую рабочую частоту поэтому У падало.продолжительность работы мала т.к. сильно греется один из транзисторов в чем причина разбираюсь
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.05.2010
Сообщений: 8
Репутация: 10
![]() |
без ТР запускается на раз-два. все импульсы в норме тр мотал по расчетам чтоб на вторичке было 2*10. куски провода были чуть больше, намотал 2*13 к этом обмоткам и подсоединяю. похоже не держит нагрузку схема. 16 нога на массу, хотя если транзюк греется как печка то нагрузку держит
![]() ![]() |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |