Здрасте всем
гавкнулся УПС (заводской) схемы не нашел собрал схему по http://www.radio-portal.ru//modules/...ures/ups01.gif вроде работает единственное добавил по диоду к транзисторам на выходе 320 В.При включении нагрузки У падает до 0 импульсы на 5,8,11 пропадают после снятия нагрузки импульсы вост. У снова 320 В. нагрузку включал и активную и реактивную ТР использовал от УПСа Помогите кто чем может всем спасибо
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.05.2010
Сообщений: 1
Репутация: 10
0 4
0 0
 
15.05.2010 22:24 #2
Попробуй. Сам не собирал, так что "как есть"...
Изображения
Тип файла: gif ups.gif (10.8 Кб, 61 просмотров)
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 17.11.2006
Сообщений: 677
Репутация: 70
60 14
3 0
 
15.05.2010 22:57 #3
MSI
Какой сердечник Вы использовали? Обеспечивает ли источник необходимый ток?
Пупкин
К великому сожалению, громное количество публикуемых схем НЕ РАБОТОСПОСОБНЫ. Особенно хтим грешат перепечатки из иностранных изданий. Именно такой является предложеная Вами схема. И вот почему. CD4047 выполнена по КМОП технологии. Максимальный выходной ток при питании 12В равен 6МИЛЛИАМПЕР. Ёмкость затвора IRF540 достигает 1000 pF. Транзистор будет медленно переключаться, большое время нахождения транзистора в активном режиме приведёт к его перегреву.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.05.2010
Сообщений: 8
Репутация: 10
 
16.05.2010 09:52 #4

ТР использовал от УПСа

Трансформатор использовал от УПСа мощностью примерно 100вт. в качестве нагрузки пробовал лампу накаливания 220*75 У падало мгновенно вместе с импульсами. в холостую ничего не греется
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 17.11.2006
Сообщений: 677
Репутация: 70
60 14
3 0
 
16.05.2010 21:29 #5
Просадку напряжения питания проверяли? Какая частота преобразователя? Проверте фазировку первичных обмоток.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 790
Репутация: 113
97 231
0 30
 
17.05.2010 11:23 #6

TL494

Нагрузку желательно не лампу - ток пусковой велик,из-за этого возможен срыв генерации.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.05.2010
Сообщений: 8
Репутация: 10
 
17.05.2010 13:29 #7
Цитата:
Сообщение от llllll
Просадку напряжения питания проверяли? Какая частота преобразователя? Проверте фазировку первичных обмоток.
просадки на акб нет частота 100Гц на 2х полуобмотках следовательно на выходе 50ГЦ. снеправильной фазаровкой генератор не запускается
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.05.2010
Сообщений: 8
Репутация: 10
 
17.05.2010 13:35 #8
Цитата:
Сообщение от volodimmer1
Нагрузку желательно не лампу - ток пусковой велик,из-за этого возможен срыв генерации.
намотал новый ТР идет запуск даже с лампой 75вт. скорее всего буржуйский транс был расчитан на другую рабочую частоту поэтому У падало.продолжительность работы мала т.к. сильно греется один из транзисторов в чем причина разбираюсь
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.05.2010
Сообщений: 8
Репутация: 10
 
17.05.2010 14:29 #9
транзюк греется и на хх т.к. нет запуска запускается через раз че за .. не пойму
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.05.2010
Сообщений: 8
Репутация: 10
 
17.05.2010 16:31 #10
без ТР запускается на раз-два. все импульсы в норме тр мотал по расчетам чтоб на вторичке было 2*10. куски провода были чуть больше, намотал 2*13 к этом обмоткам и подсоединяю. похоже не держит нагрузку схема. 16 нога на массу, хотя если транзюк греется как печка то нагрузку держитппц какойто
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх