Доброго времени суток!!
При прошивке atmega8 по невнимательности прошил все fuse - В С Е ! ! !Программатор перестал видеть МКС.Тогда я собрал параллельный программатор:http://eldigi.ru/site/programmators/8.php ,он определил микросхему.При чтении fuse выдает следующее:
Detected device is ATmega8
Reading Fuse ....Passed
L:00010010
H:11011001
Cal:AAh AAh ASh A7h
Вопрос такой:-Можно что-нибудь сделать или нет???
Оценка
Для устройств, работающих от автономного источника питания и требующих длительного функционирования без замены батареи, особенно важно использование компонентов с минимальным энергопотреблением. В ассортименте КОМПЭЛ представлен малопотребляющий семисегментный LCD-дисплей L-KLS9-TN-3714-80-6P от компании KLS – рекомендованная замена TIC33. Устройство потребляет всего 25 мкА, оснащено встроенным драйвером и поддерживает последовательный интерфейс. Благодаря технологии COG дисплей компактен (37,8 x 14,8 мм), а статический режим обеспечивает отличную читаемость. Идеален для счётчиков воды и газа, а также других автономных измерительных приборов.
Специалист
 
Аватар для Vadzz
 
Регистрация: 12.11.2008
Адрес: Тирасполь
Сообщений: 2,175
Записей в дневнике: 22
Репутация: 424
412 89
0 0
Отправить сообщение для Vadzz с помощью ICQ
 
18.06.2010 09:26 #2
Ну есть хорошее устройство смотри восстановление Fuse-битов микроконтроллеров ATmega.
А как понять вот это
Цитата:
L:00010010
H:11011001
Cal:AAh AAh ASh A7h
особенно последняя строка, я что-то не могу
__________________
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота.
Оценка
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, узнать наличие, цену, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Новичок
 
Аватар для BOB51
 
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДОНЕЦК
Сообщений: 313
Репутация: 58
48 13
0 0
 
18.06.2010 09:52 #3
sergey_67,
спасибо за интересную ссылочку
Оценка
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от компании QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди ключевых особенностей этого модуля – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. Благодаря встроенному функционалу QMI8658A отлично подходят для применений, в которых требуется отслеживание движения, а схожесть параметров позволяет использовать их как хорошую альтернативу продукции европейских брендов.
Новичок
 
Регистрация: 14.06.2010
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
18.06.2010 17:25 #4
Цитата:
Сообщение от Vadzz
Ну есть хорошее устройство смотри восстановление Fuse-битов микроконтроллеров ATmega.
А как понять вот это

особенно последняя строка, я что-то не могу
Это так программатор видит мои fuse .На чистой микросхеме он показывает:
L:11100001
H:11011001
Cal:A7h A8h A1h A2h
Я не знаю как правильно программировать fuse.Автор приводит только пример:f{i|h|х}<значение> — записать конфигурационный байт (I — младший, h — старший, х — расширенный). Конфигурационную и калибровочную информации при использовании программы AVRXRCOM вводят в шестнадцатиричном формате, например,
avrxp /fl12
И как будет выглядеть ну к примеру BODEN в шестнадцатиричном формате я не знаю.
Устройство для восстановления я видел.Если с этим программатором ни чего не получится-соберу его.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.06.2010
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
25.06.2010 19:47 #5
Восстановил я всё-таки свою atmega8.Оказалось всё не так и сложно.Правда пришлось поставить WINDOWS 98 и собрать программатор:http://eldigi.ru/site/programmators/8.php
Дальше всё как пишет автор.
1. avrxp /rf (это вы прочитаете ,что у вас записано )
2. avrxp /e (это стирание )
3. avrxp /fle1
4. avrxp /fhd9
5. avrxp /rf
Должно получится примерно так:
Detected device is ATmega8.
Reading Fuse ... Passed
L:11100001
H:11011001
После этой процедуры последовательный программатор видит микросхему.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх