Ремонтировать или нет эту вроде бы мелочь, каждый решает сам.
Так же как выбирает уровень платы за безопасность.
УЗО от ДЭК на 16А/30мА, надежное как топор, приводится в негодность удержанием кнопки тест при блокировании взведенного курка (не перевелись электрики с темной мотивацией).
Результат: обрыв обмотки электромагнита, пробой тиристора и вспухший тест-резистор. Шуруповерт в помощь при намотке катушки. Все про все ок. 30 мин.
Не забываем проверить срабатывание при утечке 30мА желательно внешними цепями т.к. штатный тест-резистор почему-то 3,6кОм
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.01.2008
Сообщений: 157
Репутация: 45
34 37
0 0
 
19.06.2011 15:40 #2
Вообще-то автомат. выключатель не должен блоктроваться удержанием курка, там это специально предусмотрено. Может какой недоработанный или левый УЗО?