В таком водоснабжении стоит два обратных клапана. Первый стоит на самом насосе. Второй стоит после заборной трубы. Если ЭКМ стоит между ними то такой эфект будет наблюдатся. ЭКМ должен стоять на трубе между башней и клапаном. Если ЭКМ стоит правильно то возможно спасет шаровый кран, который будет работать при небольшом его открытии как демпфер (ктото уже писал про кран). Обычный кран не пойдет так как при небольшом открытии начинает работать как клапан. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 61
Репутация: 17
![]() |
Привет всем! Был на даче и только сегодня добрался до ин-нета. Так вот, все предыдущие высказывания уважаемых форумчан считаю ненужными.
Решение вопроса (по простоте и надежности) одно (два) : - внизу башни на (если в башне есть нагнетающий трубопровод ) питающем потребителя трубопроводе ставится эл.контактный манометр на давление 4 кгс/см2, иначе на нагнетающем (при одной трубе общей для наполнения башни и питания потребителя). - манометр необходимо ставить с демпфером (0брезанный винт с отверстием d=1mm) и конечно же с байпасом, позволяющем снять для профилактики манометр, не отключая потребителя от воды. - на манометр (контактную группу) подать 24 В ( DC ) (допускается и 220 В АС при удаленной нагрузке). - при высоте столба воды = 20 м верхнее давление установить на 1,95 кгс/см2, а нижнее на 1,4 кгс/см2 (перепад давления 0,6 кгс/см или 6 м столба воды). - с манометра уходит кабель КВВГ 5х1 (5 жил) на насосную, в которой есть простейший шкаф управления на релюшках 24 в и БП на 24 В ; достаточно 2 реле и пускатель с защитой двигателя с самозапуском.Все для первого решения. Второе решение: - Сверху башни устанавливается поплавковый датчик (в воду) и такое же питание (кабель КВВГ 2х1) поступает в насосную и все! Спасибо за внимание. Р.С. Контактные группы на манометрах бывают разные за алгоритмом работы |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 14
Репутация: 10
![]() |
ГАРРИК зачем так кричять?
FViktor это все правильно но ruial писал что далеко до башни, весь вопрос заключяется в том что все управление насосом нужно возле скважены. Восем лет обслуживаю две спареных башни по 25 кБм, скважина за 700 метров. От башни шли провода на упраление насосом, после зимы ни датчиков ни проводов. Тянуть провода от башни нет никакого желания, вот и читаю этот форум внадежде что ruial найдет выход с положения. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 298
![]() ![]() ![]() |
В моей практике был случай,башня от насосной находилась на расстоянии 500 метров.На башню шел кабель и работала она по уровням,кабель этот накрылся и пришлось переводить её на экм. Использовать пришлось то что было под рукой,как оказалось в дальнейшем ,просто повезло. Рессивер попался на 100 литров,видимо его супер ёмкость и сделала погоду.С помощью дросселирующего крана на входе рессивера и игрой уровнями манометра , удалось вогнать башню в жежим ,не сразу правда.Теперь переводим всё это хозяйство , на частотные преобразователи потихоньку.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 61
Репутация: 17
![]() |
Привет!
Если нет желания проложить в землю 1 км КВВГ , то проблему может решить радиоканал. Многие фирмы выпускают приемопередатчики на частоты 433...1000 мГц и с дальностью действия до 2 км. Когда то запускал на заводе такое хозяйство на 350 м и в сильных эл.магитных полях. Работало очень прилично. Но все равно кабель лучше!!!!!!!!!!!!!!!! |
||