Вот например измерительный трансформатор напряжения, у которого вторичка до 100В (как я понимаю это от -100В до 100В?) 100В - это амплитудные значения или действующие?
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 425
Репутация: 141
124 21
0 0
 
19.06.2013 06:47 #2

Измерительный трансформатор напряжения

Цитата:
Сообщение от ritter
Вот например измерительный трансформатор напряжения, у которого вторичка до 100В (как я понимаю это от -100В до 100В?) 100В - это амплитудные значения или действующие?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Измерит...орматор
Внизу список литературы.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Sergey2
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: р. Коми г. Ухта
Сообщений: 1,169
Репутация: 636
619 308
1 0
Отправить сообщение для Sergey2 с помощью Yahoo
 
19.06.2013 23:42 #3
100 вольт это действующее напряжение. 100 вольт при номинальном первичном напряжении, на пример 6кВ. То-есть при 6кв поданном на первичку, 100 вольт будет на вторичной обмотке. Сколько будет при ином напряжении, считайте по коэффициенту трансформации. Могут быть измерительные трансформаторы 6кВ/100; 10кВ/100; 35кВ/100 и другие. От класса точности измерительных трансформаторов, зависит область их применения. Измерительные трансформаторы классов 0,5 и 1 устанавливаются в распределительных устройствах. Они служат для подключения щитовых приборов, расчетных и контрольных счетчиков и прочих измерительных устройств, у которых погрешность в напряжении не должна превышать 0,5 или 1 %. Для подключения расчетных счетчиков обязательно применение трансформаторов напряжения класса 0,5 и выше.
Измерительные трансформаторы класса 3 и грубее используются в релейных защитах, устройствах автоматики, для питания сигнальных ламп и т. п., где допустима погрешность измерения больше 3 %.
Класс точности существенно зависит от вторичной нагрузки трансформаторов напряжения, при увеличении которой он снижается. Если мне не изменяет память, в коммерческих счетчиках, для предприятий, класс точности измерительных трансформаторов 0,2%
__________________
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 17.06.2013
Сообщений: 9
Репутация: 10
0 5
0 0
 
20.06.2013 18:03 #4
Цитата:
Сообщение от Sergey2
100 вольт это действующее напряжение. 100 вольт при номинальном первичном напряжении, на пример 6кВ. То-есть при 6кв поданном на первичку, 100 вольт будет на вторичной обмотке. Сколько будет при ином напряжении, считайте по коэффициенту трансформации. Могут быть измерительные трансформаторы 6кВ/100; 10кВ/100; 35кВ/100 и другие. От класса точности измерительных трансформаторов, зависит область их применения. Измерительные трансформаторы классов 0,5 и 1 устанавливаются в распределительных устройствах. Они служат для подключения щитовых приборов, расчетных и контрольных счетчиков и прочих измерительных устройств, у которых погрешность в напряжении не должна превышать 0,5 или 1 %. Для подключения расчетных счетчиков обязательно применение трансформаторов напряжения класса 0,5 и выше...
Спасибо огромное, очень помогли!
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх