Новичок
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 14
Репутация: 10
![]() |
Цитата:
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...9&postcount=46
Посмотрите эту схему. Она разработана специально для использования ЭКМ. Там применяется однофазный двигатель. Для трёхфазного, вместо "М" включаестя катушка пускателя, контакты которого включают трёхфазный двигатель. ruial писал При включении насоса манометр набирает быстро до 9,5 атмосфер, при заполнении башни до верха - до 12 атмосфер. При отключении насоса стрелка за доли секунды падает на ноль, подпрыгивает до 10, успокаивается на 6,5 атмосферах. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
![]() |
Люди зто просто не читали и обсуждать начали уже несколько раз обговоренное, не удивляйтесь и не развивайте второй виток обсуждений. У (doubovitski) стандартная схема управления двигателя от ЭКМ и при добавлении реле времени (ruial) получит желаемое, этим реле нужно отключить контакт максимального давления на время успокоения гидравлических скачков. Схемку накидал, а как её выложить не знаю.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 425
Репутация: 141
![]() ![]() |
Для отправки файла на форум, перейти в расширенный режим. При нажатии кнопки "Цитата", автоматически переход в расширенный режим, если нажата кнопка "Быстрый ответ", внизу нажать "Расширенный режим". Если в браузере отключены всплывающие окна, в появившемся сообщении нажать на отображение окна. В новом окне нажать на скрепку, выбрать файлы на своём компьютере и нажать кнопку "Загрузить". В новом окне описаны файлы, разрешённые к загрузке, а так же их максимальный размер. Загружать можно до 5-и файлов, т. е. если указали три файла и нажали кнопку "Загрузить", после загрузки файлов останутся два окна для выбора файлов. Внизу в окне формы "Дополнительные опции" появятся загруженные файлы и дополнительные опции отправки сообщения на форум. Для просмотра и редактирования сообщения, предусмотрена кнопка "Предварительный просмотр сообщения". Если Вы убедились в правильности отображения ответа, нажимаете кнопку "Ответить".
|
||
Оценка
|
Администратор
|
Скопировал Ваше сообщение сюда http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=6315&page=2
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
![]() |
Цитата:
Люди зто просто не читали и обсуждать начали уже несколько раз обговоренное, не удивляйтесь и не развивайте второй виток обсуждений. У (doubovitski) стандартная схема управления двигателя от ЭКМ и при добавлении реле времени (ruial) получит желаемое, этим реле нужно отключить контакт максимального давления на время успокоения гидравлических скачков. Схемку накидал, а как её выложить не знаю.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
![]() |
Согласен, много, хотел разгрузить контакты ЭКМ, а если реле времени будет не электронное а электромеханическое то его надо включать через свободный контакт реле К3, потому что жрет оно не мало, и большая индуктивность.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 425
Репутация: 141
![]() ![]() |
Электроконтактный манометр - управление погружным насосом
Если для деревни, всё оборудование попадает под свод правил СП 31.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (во вложении).
Самодеятельность не допускается, не буду объяснять порядок проведения работ. СП 31.13330.2012 пункт 14.7 Отклонение от нормативных документов, приводит к проблемам с оборудованием СП 31.13330.2012 пункт 14.16. Пример использования HMS Control L3 в системе водоснабжения http://www.agrovodcom.ru/stanciya-up...control_l3.php Любая проблема решается при общении с производителями данного оборудования. P.S. Самый простой способ решения проблемы (СП 31.13330.2012 пункт 14.15) "...местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала." + велосипед для быстрого преодоления расстояния в 1 км. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 14
Репутация: 10
![]() |
[QUOTE=kreking;125907]Если для деревни, всё оборудование попадает под свод правил СП 31.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
Самодеятельность не допускается Как по мне, бред и не потеме. Без самодеятельности никак, если сам не зделаеш то без воды останешся. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
![]() |
Самый простой способ решения проблемы (СП 31.13330.2012 пункт 14.15) "...местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала." + велосипед для быстрого преодоления расстояния в 1 км.[/QUOT
На лисапеде зимой, да в горку, красота. Читать там много надо было, поленился, какой пункт этих правил запрещает использовать релейную схему управления? Что может подсказать производитель насоса в решении данной проблемы? Понятно что при установке частотника, или чего-то подобного, решается куча проблем. Вот только возникает вопрос - за чей счет банкет? Предложите всей деревне скинуться по 15-20 тысяч на непонятную приблуду, до дома сможете дойти на своих ногах? |
||