можноли управлять давлением воды при помощи ТРМ с датчиком давления 4...20мА без включения в схему ЧРП скинте схемку.ЭКМ меня уже достал
со своими нюансами.
Оценка
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2218
2,204 1,134
40 83
 
13.04.2013 23:54 #2
toXa110220
ТРМ - какой, марка производитель?
ЧРП - расшифруйте абривиатуру
Хотите получить внятный ответ? Задавайте внятный вопрос.
Привильно сформульрованый вопрос - уже половина ответ.
Оценка
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
Новичок
 
Регистрация: 01.01.2010
Сообщений: 5
Репутация: 10
 
05.10.2013 20:07 #3
1) преобразователь частоты, использовать вход пид-регулятора 4..30 мА.
2) двухходовой клапан или дросселирующая задвижка от контроллера, либо пид-регулятора (датчик ко входу контроллера).

Если расхода нет - выключение насоса, разумеется.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.01.2010
Сообщений: 5
Репутация: 10
 
05.10.2013 20:09 #4
1) преобразователь частоты, использовать вход пид-регулятора 4..20 мА.
2) двухходовой клапан или дросселирующая задвижка от контроллера, либо пид-регулятора (датчик ко входу контроллера).

Если расхода нет - выключение насоса, разумеется.

Состряпать схему: регулируемый делитель напряжения, порговое устройствое (триггер Шмитта с регулируемым гистерезисом понадобится, можно на компараторе, таймере 555, ТТЛ триггере, двух инверторах со смещением ), ключ и реле - сможешь сам. (датчик не сожги!)
Последний раз редактировалось DmitriBon; 05.10.2013 в 20:34.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх
Система мониторинга EClerk Wireless Monitoring