12.02.2014 18:04 #1
У нас территория огорожена оцинкованным забором. На видео створки ворот, сваренных из трубы. Сегодня обнаружил вот такое явление. Смущает, что обе створки ворот заземлены - столбы вкопаны. Откуда здесь разность потенциалов? И еще месяц назад тлел зазор между трубой теплотрассы и оцинкованным листом забора.http://www.youtube.com/watch?v=egRCx...ature=youtu.be
Оценка
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
Специалист
 
Аватар для ГАРРИК
 
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 298
273 236
0 0
 
12.02.2014 18:19 #2
Судя по всему,.на одну половину забора,гдето подсажен ноль \возможно использовали как заземление\,а вторая часть просто вкопана в землю.Отсюда и разница потенциалов.
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить.
Оценка
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,396
Репутация: 2223
2,207 485
17 2
 
12.02.2014 19:33 #3
Для чистоты эксперимента,надо поотрубать подводящие трассы(особливо те,которые в земле)-явно где то,что то "течет"(вспомните шаговое напряжение)-на "гальванику" не похоже.Не шутите с этим!
Оценка
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2013
Сообщений: 67
Репутация: 11
1 18
0 0
 
12.02.2014 20:52 #4
Под землей идет кабель. Утром отключу центральный рубильник, посмотрю, пропадет ли эффект. Если не пропадет, значит не от нас. Спасибо за предупреждение!
П.С.
В Вики интересная статья.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,396
Репутация: 2223
2,207 485
17 2
 
12.02.2014 21:13 #5
С этим аккуратнее-лучше вызвать контролирующую организацию...
Оценка
Специалист
 
Аватар для ГАРРИК
 
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 298
273 236
0 0
 
13.02.2014 00:32 #6
Цитата:
Сообщение от Lujin
Под землей идет кабель. Утром отключу центральный рубильник, посмотрю, пропадет ли эффект. Если не пропадет, значит не от нас. Спасибо за предупреждение!
П.С.
В Вики интересная статья.
Может и не помоч,отключение рубильника.Рубильник отключит только фазы,а в данном случае перекос между нолем и землёй.
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить.
Оценка
Знаток
 
Аватар для ipaSoft
 
Регистрация: 22.05.2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 513
Репутация: 181
163 117
1 0
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
 
13.02.2014 07:07 #7
Охренеть =) Грозовые ворота
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Оценка
Banned
 
Регистрация: 28.04.2013
Сообщений: 230
Репутация: 33
23 28
0 0
 
13.02.2014 08:30 #8
Цитата:
Сообщение от Lujin
И еще месяц назад тлел зазор между трубой теплотрассы и оцинкованным листом забора.http://www.youtube.com/watch?v=egRCx...ature=youtu.be
жесть
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,375
Репутация: 818
793 371
23 1
 
13.02.2014 23:23 #9
Цитата:
Сообщение от Lujin
И еще месяц назад тлел зазор между трубой теплотрассы и оцинкованным листом забора.
если кто то ворует электричество, ноль мимо счетчика на батарею центрального отопления, то будет вам вот такое счастье. в домах поспрашайте, возможно кого то при умывании током потряхивает...
и если возможно о результате отпишитесь, ну очень интересно в чем причина...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2013
Сообщений: 67
Репутация: 11
1 18
0 0
 
16.02.2014 07:38 #10
Все-таки где-то на землю коротит. Отключал поочередно фазы, обнаружил фазу идущую на землю - перестало искрить. Кстати, после экспериментов искрение постепенно сошло на нет и когда пришли специалисты, от эффекта ничего не осталось. Но все равно надо будет поверху новый кабель провести.
Последний раз редактировалось Lujin; 16.02.2014 в 08:21.
Оценка
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх