AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ

Блок питания Targa PT-400CF. Нет запуска

Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры. Вызов на дом.
Страница 2 из 2
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
2,210 1,153
40 80
 
21.11.2012 18:28 #11
matlas
И ещё на pin1 тоже, должно быть какое то напряжения, у меня 0. напряжение появиться ТОЛЬКО после запуска БП.
1.5 вольта пилы достаточно для запуска L|TL494. В момент включения БП формируется стартовый импульс, далее при нормальной работе происходит удержание "0" на pin4. А при нарушении работы удержания не происходит.Проверьте исправность вторичных цепей БП. Диоды проверять прозвонкой тестером(мультиметром) не корректно - выявляются только "убитые". Проверять следует при НОМИНАЛЬНОМ (паспортном) напряжении и токе. Т.к используются ультрабыстрые диоды нарушение времени востановления оказывает значительное влияние на работу БП. Его увеличение аналогично пробою диода.
Последний раз редактировалось lllll; 21.11.2012 в 20:00.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.10.2010
Сообщений: 15
Репутация: 10
 
08.12.2012 15:59 #12
Не хочет стартовать, хоть тресни. Привезли новую микруху, поставил всё попрежнему.
Меня интересует вопрос: Какое напряжение на выв.2 в дежурном режиме. Я так понимаю, там должно быть опорное напряжение определённой величины не больше ни меньше. Потому и хотел, чтобы померяли напряжения всей микросхемы в дежуром и рабочем блока питания, так сказать, чтобы было с чем сравнивать.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
2,210 1,153
40 80
 
08.12.2012 16:27 #13
matlas Опорное напряжение на pin2 выбирается в зависимсти от напряжения обр. связи. А оно, в свою очередь, от цепей её обеспечивающих. В дежурном режиме оно должно быть БОЛЬШЕ напряжения на pin1. Абсолютные значения не важны. В рабочем режиме напряжения на pin1 и pin2 одинаковые.
Отпаяте D17 этим Вы отключите защиту от отсутствия выходных напряжений.
Последний раз редактировалось lllll; 08.12.2012 в 16:43.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.10.2010
Сообщений: 15
Репутация: 10
 
10.12.2012 20:11 #14
Отсоединял диод D17, ставил перемычку на корпус на выв4, однако не пускается. Я уже не знаю что дальше делать.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
2,210 1,153
40 80
 
10.12.2012 21:58 #15
matlas
Какими приборами распологаете? Дальнейшая переписка через личные сообщения. Не к чему засорять форум.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
24.05.2014 16:07 #16
Цитата:
Сообщение от lllll
matlas
Какими приборами распологаете? Дальнейшая переписка через личные сообщения. Не к чему засорять форум.
А у меня выгорает дежурка. Где искать?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,401
Репутация: 2221
2,205 487
16 2
 
24.05.2014 16:16 #17
В цепях БП ДР,естессно..,Прикрепите фото-покажем где рыть.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
25.05.2014 07:38 #18
Цитата:
Сообщение от alexzand
В цепях БП ДР,естессно..,Прикрепите фото-покажем где рыть.
БП запускается, но ни одного напряжения нет на колодке. Предохранитель целый, силовая часть в порядке,выходные транзисторы целы. До дросселя поменял почти всю дежурку(выгорела).
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,905
Репутация: 1249
1,233 63
62 32
 
25.05.2014 11:59 #19
Цитата:
БП запускается, но ни одного напряжения нет на колодке.
Если под БП имелось в виду дежурного режима, то он дает обычно как минимум 2 напряжения. Обычно это напряжение питания шим контроллера и +5 вольт, которое и должно быть на колодке. По нему же часто организована обратная связь на TL431 и оптопаре. Как включить блок смотрели (сообщение 5 этой темы от IIIII) ?
Пишите пожалуйста поподробнее. А то в предыдущем сообщении у вас выгорает дежурка, а здесь не запускается. Приходится гадать, что вы починили дежурку. Лучше всё пишите.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх