Если внутри нет потребителя который междуфазами висит, то должно работать.
Если есть, то смысла одну фазу стабилизировать нет никакого. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Возможность подключения зависит от схемы стабилизатора. Если у стабилизатора есть общий вывод между входом и выходом, то получится. Иначе нет. Проверить несложно. Надо включить стабилизатор в розетку и вольтметром измерить напряжения между каждым проводом входа и каждым проводом выхода. Если нулевое напряжение будет обнаружено, то эти провода подключить к "нулям" щитка и нагрузки, а оставшиеся соответственно к фазам. Иначе включать нельзя.
|
||