Поставки продукции Nuvoton по официальным каналам

Определение минимального периода последовательности импульсов

Страница 2 из 2
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,207
Репутация: 781
756 355
23 1
 
16.11.2014 12:48 #11
еще раз уточним: самый быстрый сигнал (короткая длительность) с частотой 1 мГц, (десять в минус шестой секунды) остальные сигналы являются более длительными. так самый длинный сигнал 10 кГц (десять в минус четвертой секунды). для нормальной работы необходим запас по частоте хотя бы в 10 раз. значит любое устройство работающее на частотах свыше 10 мГц подойдет.
внимание на ТЗ. входной сигнал ТТЛ уровня. а ТТЛ МС работают до 20 мГц! а серия, а серия 1533 и повыше будет , а что касается КМОП, то в ТЗ указано, что это для синхросигнала (отдельная тема) к тому же существует серия 500 и 1500 ( эта с предельной частотой 400 (ЧЕТЫРЕСТО)) мГц. поэтому, кажеться, обсуждать вопрос будет или нет работать - смысла нет, преподователь "...конечно лопух, но аппаратура при нем..." он уверен и знает точно, что работать будет... я работу вижу в двух направлениях.
1. блок индикации - 4 разряда, минимальное значение 1 микросекунда
2. блок измерения - онован на сравнении двух сигналов ( первого и последующего), если сигнал имеет длительность меньшую, чем у предыдущего, то он записывается в ячейку, в противном случае - игнорируется. сравнение возможно? на сумматорах. но здесь надо много хорошо подумать. хотелось бы узнать мнение ТС. и узнать элементную баззу.
синхронизация по переднему фронту и окончание счета - по заднему,
Оценка
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
16.11.2014 13:07 #12
Цитата:
Сообщение от spasatell
еще раз уточним: самый быстрый сигнал (короткая длительность) с частотой 1 мГц, (десять в минус шестой секунды) остальные сигналы являются более длительными. так самый длинный сигнал 10 кГц (десять в минус четвертой секунды). для нормальной работы необходим запас по частоте хотя бы в 10 раз. значит любое устройство работающее на частотах свыше 10 мГц подойдет.
постом выше я привел два сигнала
F1=1/(5,69*10^-6) = 175746,9244288Гц
F2= 1/(5,7*10^-6) = 175438,5964912Гц
оба намного меньше 1МГц....
как будите делать замер на 20МГц
Оценка
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,207
Репутация: 781
756 355
23 1
 
16.11.2014 20:42 #13
мы измеряем длительность интервала. время его длительности можно определить способом подсчета нормализованных импульсов укладывающихся в промежуток, между фронтом и спадом сигнала. и следовательно 20 мГц тактовая частота имеет, только оди недостаток, надо значение поделить на 20, для получения истинного времени измеряемого импульса в микросекундах. вы просто запутались. нарисуйте на координатке импульсы с секундной длительностью и прикиньте сколько уместится там импульсов с частотой 20 кГц и все станет на место....
и еще - приведенный вами пример не подходит, те значения которые вы предлагаете к рассмотрению выходят за рамки измерений по ТЗ. самый короткий импульс по заданию - 1* 10^-6. когда будете разбираться не забывайте, что частота и длительность сигнала, это взаимосвязанные обратнопропарциональные величины...
Последний раз редактировалось spasatell; 16.11.2014 в 20:51.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
16.11.2014 21:42 #14
Цитата:
Сообщение от spasatell
и еще - приведенный вами пример не подходит, те значения которые вы предлагаете к рассмотрению выходят за рамки измерений по ТЗ. самый короткий импульс по заданию - 1* 10^-6.

дружище перечитай первое условие ТЗ
Цитата:
а. Входной сигнал: последовательность TTL-импульсов, период повторения импульсов 10^-6>= Tm>=10^-4
если два сигнала Т1= 5,69*10^-6 и Т2= 5,70*10^-6 по вашему не попадают в заданный диапазон - ответ один: в школу за парту учить как записываются числа с десятичной мантиссой
и это вам нужно изучить разницу между длительностью импульса и периодом чтобы не писать муйню про
Цитата:
мы измеряем длительность интервала. время его длительности можно определить способом подсчета нормализованных импульсов укладывающихся в промежуток, между фронтом и спадом сигнала.
вы может и измеряете интервал , но ТСу требуется измерить период
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,207
Репутация: 781
756 355
23 1
 
16.11.2014 21:51 #15
разжуйте, что такое период и в каких еденицах он меряется....
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
16.11.2014 22:29 #16
книжки разжуют
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 419
500 352
141 0
 
17.11.2014 09:57 #17
... внимание на ТЗ: входной сигнал 10 кГц....1 MГц, период обновления вихода ... 2мс,( 500Гц ), период измерения 0,4мс..( 2,5кГц )... чо-то непонял??? ... будем измерять 5 раз и толко раз виход обновлять?...
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Метки
минимальный период, рассыпуха, электроника
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх
Система мониторинга EClerk Wireless Monitoring