На синхронном коллекторном генераторе (фирма LINZ 3,2/8,0 кВт) пропало выходное напряжение
![]() |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
в таких эл. машинах на ротор подаётся ток возбуждения. Этот ток определяет выходное напряжение. Ищите неисправность в цепях регулятора тока возбуждения.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 46
Репутация: 14
![]() |
Сомнения
Меня, однако, берут сомнения, что напруга возбуждения настолько мала!
Ведь если учесть, что на переходе щетка/пластина коллектора падает около 0.5 В, то че, на само возбуждение идет 1-3 В. Нереально. От какой сети питается "два тиристорных моста и блок, залитый компаундом"??? С точки зрения энергетики, на возбужение лучше подавать меньший ток и бОльшее напряжение. Проверь, плыз!! |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 10.01.2009
Сообщений: 3
Репутация: 10
![]() |
Если на щетках такое маленькое напряжение, то именно в этом месте проблема. Хотя с другой стороны, его бы там вообще не было! Если статорные и роторные обмотки в порядке и как надо идут на коллектор все должно быть хорошо и выходное напряжение должно быть.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 3
Репутация: 10
![]() |
значить всё по порядку.
1. В цепи статора было КЗ-перемотал, теперь когда на коллектор ротора подаю возбуждение выходные напряжения ЕСТЬ. 2. нашел ещё неисправность - переключатель режимов (связан на прямую с цепью возбуждения). пакетник рассыпался ![]() IEC 947 IP 20 16A AC3 - 690 Vac SCH.Y054 помогите чем можете !!! где такой взять-по ходу вся проблема в НЁМ!