Shenler: реле, интерфейсные модули

Регулировка индуктивной нагрузки

Страница 1 из 3
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 23
Репутация: 10
0 2
0 0
 
22.02.2015 11:27 #1
Нужен плавный регулятор напряжения 220В, которое подается на первичную обмотку сетевого трансформатора. Это для проверки порогов вкл/выкл ИБП. Есть в наличии опто-семистрор с zero-cross S26MD02, там для нормальной работы необходимо переход фазы через ноль отслеживать.
Оценка
Светодиодные драйверы серий XLG/ ELG/HLG MEAN WELL предназначены для самых разных задач – от уличного и архитектурного освещения до промышленных и рекламных установок. Все три линейки объединяют герметичный металлический корпус (степень защиты не ниже IP65/67), стабильная работа при экстремальных температурах (вплоть до –40 °C) и комплекс встроенных защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Во всех семействах есть возможность выбора диммируемых моделей по принятым в световой отрасли интерфейсам управления. Посмотреть ассортимент
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
22.02.2015 11:59 #2
Скорее всего ни симистор, ни тиристор не подойдут для этой цели. Более того, ИБП вряд ли будет запускаться с таким регулятором.
Оценка
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 23
Репутация: 10
0 2
0 0
 
22.02.2015 12:58 #3
Попробую усилитель с повышающим трансформатором, на вход 50 Гц подам..
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Banned
 
Регистрация: 28.04.2013
Сообщений: 230
Репутация: 33
23 28
0 0
 
22.02.2015 13:10 #4
попробуй транзисторный регулятор
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
22.02.2015 13:10 #5
ИБП, как правило, отслеживают искажения синусоиды. Практически неоднократно приходилось наблюдать, как ИБП переключают нагрузку на батарею по этой причине при нормальном напряжении сети. Для вашей проблемы лучшим вариантом был бы ЛАТР.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 23
Репутация: 10
0 2
0 0
 
22.02.2015 13:19 #6
Цитата:
Сообщение от vishz
ИБП, как правило, отслеживают искажения синусоиды. Практически неоднократно приходилось наблюдать, как ИБП переключают нагрузку на батарею по этой причине при нормальном напряжении сети. Для вашей проблемы лучшим вариантом был бы ЛАТР.
усилитель с коэф. искажен 0,001% проблем не создаст думаю(мощность тоже с электронной регулировкой), а вот ЛАТР как я понимаю переключается механически и что в этот момент подумает ИБП..
Оценка
Banned
 
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,543
Репутация: 499
515 208
29 2
 
22.02.2015 13:39 #7
Цитата:
Сообщение от kronik
усилитель с коэф. искажен 0,001% проблем не создаст думаю(мощность тоже с электронной регулировкой), а вот ЛАТР как я понимаю переключается механически и что в этот момент подумает ИБП..
Его мысли лучше один раз увидеть ... чтобы всё понять ...
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
22.02.2015 14:00 #8
Цитата:
Сообщение от kronik
усилитель с коэф. искажен 0,001% проблем не создаст думаю(мощность тоже с электронной регулировкой), а вот ЛАТР как я понимаю переключается механически и что в этот момент подумает ИБП..
Если цена/сложность не имеют значения, тогда конечно. Но исправный ЛАТР даёт ступеньку ниже ЭДС одного витка. Да и ИБП имеет задержку реагирования на короткие отклонения.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 23
Репутация: 10
0 2
0 0
 
22.02.2015 17:28 #9
нормально получилось с ламповым трансом, на накальную(6.3В) обмотку подал с усилителя (50Вт 2Ом), с сетевой снимал до 260В, сигнал плавно подавал с комповой проги-генератор. ИБП переключился на повышающую обмотку при 190В, а на понижающую при 240В.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 341
Репутация: 125
107 129
0 1
 
22.02.2015 22:23 #10
Цитата:
Сообщение от kronik
нормально получилось с ламповым трансом, на накальную(6.3В) обмотку подал с усилителя (50Вт 2Ом), с сетевой снимал до 260В, сигнал плавно подавал с комповой проги-генератор. ИБП переключился на повышающую обмотку при 190В, а на понижающую при 240В.
Это конкретный реверс инжиниринг!
Оценка
Ответ
Страница 1 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх