09.03.2015 10:19 #11
Спасибо Павел! Завтра буду разбирать!
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Специалист
 
Аватар для SHUR66
 
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 338
310 206
6 5
 
10.03.2015 03:18 #12
Цитата:
Сообщение от Павел-1975
Разобрались, умер кондёр в блоке питания 0,47мкф 400В. В итоге на процессор шло 3В вместо 5В.
Гасящий кондёр? Знакомо...Во всей бытовухе бывает... Я леплю взамен старые Советские К73-17 на 400в, рекламаций не было, а импорт ёмкость теряет быстро, особенно цилиндры, но , хоть убей, не пойму чему там меняться...
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
10.03.2015 19:46 #13
Цитата:
Сообщение от SHUR66
Гасящий кондёр? Знакомо...Во всей бытовухе бывает... Я леплю взамен старые Советские К73-17 на 400в, рекламаций не было, а импорт ёмкость теряет быстро, особенно цилиндры, но , хоть убей, не пойму чему там меняться...
Да, так и было, только кондер был в форме подушки коричневого цвета, видимо что-то в нем окисляется, ничего другого придумать не могу
Оценка
Новичок
 
Аватар для caution
 
Регистрация: 06.08.2009
Адрес: XMAO
Сообщений: 126
Репутация: 42
31 21
0 0
 
12.03.2015 09:33 #14
К сожалению по той ссылке схему размещал не я, просто попалась в поиске, когда была создана эта тема. Хотел сначала сохранить файл на Лоцмане, но что то передумал нагружать ресурс и дал ссылку . Спросите у Сургутянина (Павел-1975), может имеет схему подключений.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
12.03.2015 14:51 #15
Надо с кондея срисовывать, на следующей неделе предполагается вскрытие очередной жертвы, смогу срисовать схему подключения данного блока к кондею
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх