Знаток
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 825
Репутация: 114
![]() ![]() |
Здравствуйте. Раньше не имел дела с подобными клапанами, да и работали они отменно. Питание 24 В, сигналы управления +-10 В. Клапан управляет механизмом гидравлическим, грубо говоря вверх/низ. Иногда бывает так, что сигнал управления и питание есть, а механизм стоит как вкопанный! При повторной подаче команды, все нормально. Конечно сразу возникает мысль, что механизм что-то держит, и по этому клапан не отработал, но не тут то было. Сигналы контролирую на фишках клапана.
Думаю может разобрать его и добраться до катушки, чтобы не посредственно в нее снимать сигнал. Внутри клапана стоит плата управления, вполне может быть, что и она не срабатывает. Но слышал есть более лучший метод, когда в некоторых клапанах есть вывод обратной связи, то-есть можно контроллировать не только задание, но и видеть обратный сигнал открывания. Может кто-то проходил через эти испытания ? ![]() Позже я сброшу подробную инфу по нему. Фото получились не очень, сразу не заметил. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,299
Репутация: 2223
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
схемопай
— Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а двести рублей не могут спасти гиганта мысли? Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%93%D0%...82%D0%B8%D0%B8 http://dalkos.ru/catalog/gidravliche...exroth-4wreem/
Последний раз редактировалось Admin; 01.04.2015 в 21:46.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 825
Репутация: 114
![]() ![]() |
Почти на 100% можно сказать что это REXROTH 3DREP, я позже проверю точно.
На рисунках видно, что на DE задается сигнал. CE - не задействованы, АВ питание. То-есть стандартных решений не видно для обратной связи. Тут даже не столь суть в конкретной фирме. Мои поиски приводят к тому, что это проблема очень часто встречается в автоматике. Конечно по хорошему при малейших сбоях нужно менять не раздумывая устройство, это очевидно и не нужно быть специалистом, чтобы давать такое заключение... |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 825
Репутация: 114
![]() ![]() |
Смешно получилось. Крышка клапана была закрыта, сейчас открыл нам есть цоколевка. Оказывается CF можно использовать для обратки. Попробую проверить. Логично задание и обратка одинаковы должны быть. Но вопрос все равно не отпадает, мож кто сталкивался. Пока склоняюсь к модулю. После экспериментов с обраткой можно точно сказать открывается он физически иль нет.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Р.Б. г.Уфа
Сообщений: 31
Репутация: 18
![]() |
Выложи фото лучшего качества. Вообще обратная связь должна быть обязательно. Когда будешь разбирать отметь положение фиксирующих гаек катушек (соленоидов) на штоках.Чтобы Катушки после процесса (разборка/сборка) установить на первоначальное положение. Сколько лет клапану? Если больше трех,то смело разбирай и меняй все конденсаторы электролиты. Желательно на большее напряжение.
Разбирать так- сначала снимаются соленоиды путем откручивания гаек с торцов.Потом откручивается коробка с платой. Аккуратно,там провода короткие. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 825
Репутация: 114
![]() ![]() |
Цитата:
![]() Думаю по обратной связи в аналоговый модуль завести и постоить график, хоть на той же ибе иль s7.. На мультиках можно только увидеть как вообще он не отработает, когда по обрате все время 0 |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Р.Б. г.Уфа
Сообщений: 31
Репутация: 18
![]() |
В большинстве случаев помогает замена электролитов,как было сказано ранее(ну или мне так везло!). Возможно обратная связь идет от энкодера, установленного непосредственно на исполнительном механизме.И не будет иметь прямой связи с клапаном.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |