Контрактное производство электроники. Полный цикл работ

Преобразование 220 В в 380 В с плавной регулировкой

Новичок
 
Регистрация: 06.05.2015
Сообщений: 1
Репутация: 10
0 2
0 0
 
12.05.2015 19:39 #1
Здравствуйте. Обращаюсь к Вам за помощью с вопросом, может кто подскажет или сталкивался - из 220В сделать 380В с нулем. Реально ли эта конструкция? Спасибо.
Оценка
Светодиодные драйверы серий XLG/ ELG/HLG MEAN WELL предназначены для самых разных задач – от уличного и архитектурного освещения до промышленных и рекламных установок. Все три линейки объединяют герметичный металлический корпус (степень защиты не ниже IP65/67), стабильная работа при экстремальных температурах (вплоть до –40 °C) и комплекс встроенных защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Во всех семействах есть возможность выбора диммируемых моделей по принятым в световой отрасли интерфейсам управления. Посмотреть ассортимент
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 643
623 131
35 9
 
12.05.2015 19:52 #2
да реальна, можете даже на картинко посмотреть
https://www.google.com.ua/search?q=%...ih=773#imgrc=_
Оценка
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,311
Репутация: 419
500 351
141 0
 
13.05.2015 11:08 #3
....есть чипчики називаються "контроллери трехфазних движков" - можно побаловаться с ними......
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
13.05.2015 11:34 #4
Три фазы 380 В можно получить, если есть трёхфазный асинхронный двигатель 380 В с соединением обмоток "звездой. Для этого его запускают от однофазной сети 220 В, а с его фазных выводов снимают 3 фазы 380 В с нулём.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 861
Репутация: 287
256 193
3 1
 
13.05.2015 23:30 #5
Цитата:
Сообщение от Dr.Alex
Здравствуйте. Обращаюсь к Вам за помощью с вопросом, может кто подскажет или сталкивался - из 220В сделать 380В с нулем. Реально ли эта конструкция? Спасибо.
Возьмите 3-х фазный трансформатор подходящей мощности на напряжение 220/380 В. Сетевые обмотки соедините звездой или треугольником на 220 В, подайте напряжение сети на два вывода, а на третий через конденсатор, предназначенный для работы в цепях переменного тока с рабочим напряжением не менее 400 В. Емкость конденсатора подбирается ориентировочно из расчёта 7 мкФ на 100 Вт мощности эл. двигателя, а в дальнейшем уточняется так, чтобы напряжения на выходе трансформатора под нагрузкой на всех фазах было одинаковым. БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Ноль можно взять со средней точки (звезды) трансформатора. При необходимости можно включать в работу с помощью кнопочного поста и магнитного пускателя. Если двигатель подключается через разъём- обязательно предусмотреть блокировку, запрещающую включение в сеть при отсоединённом эл. двигателе. У меня такой преобразователь 10 лет работает совместно с бетономешалкой.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 861
Репутация: 287
256 193
3 1
 
13.05.2015 23:54 #6
Цитата:
Сообщение от Dr.Alex
Здравствуйте. Обращаюсь к Вам за помощью с вопросом, может кто подскажет или сталкивался - из 220В сделать 380В с нулем. Реально ли эта конструкция? Спасибо.
А вам необходимо одно или трех-фазное напряжение?
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх