Поставки продукции Megawin по официальным каналам - микроконтроллеры, мосты USB-UART

Контроль работы УФ ламп

Страница 2 из 3
Новичок
 
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 47
Репутация: 10
0 4
0 0
 
02.06.2015 13:49 #11
Цитата:
Сообщение от ctc655
Тогда еще раз определимся что надо контролировать. Если только светит/не светит - то одно решение, если контролировать параметры излучения и другие параметры - то другое решение. Что надо то?

8 ламп - светит не светит. больше нечего. деградация лампы в принципе не нужна, обьект не критичный (все в квартире). с выводом по ethernet или rs 485 ( ну это уже arduino)
Оценка
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
Специалист
 
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 881
Репутация: 251
242 655
6 135
 
02.06.2015 14:20 #12
Тогда любая схема фотореле. Например http://www.s-led.ru/269-fotorele.html такая. Выбрасывай лишнее( VD2, R3, R4, VD3, VT1, H1) и получаешь логический выход.
Фотодиод, например, такой : https://www.elfa.se/elfa3~ru_ru/elfa...2-06&toc=20394.
Не все оптимально. Взял первое попавшееся.
Если надо контролировать каждую лампу, то ставить по такому фотореле напротив каждой лампы и будешь знать какая вышла "погулять" или объединяй по И на один выход.
Оценка
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
Новичок
 
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 47
Репутация: 10
0 4
0 0
 
04.06.2015 18:49 #13
лампы расположены в два ряда. фотодиод нерабочей лампы будет засвечивать другая рабочая лампа?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
2,210 1,156
40 80
 
04.06.2015 19:39 #14
А как вам вариант с контролем напряжения на электродах лампы? На не работающей лампе оно близко к питающему, а при работающей значительно ниже (70-90 вольт).
Вполне возможно будет достаточно подсоединить цепочку резистор - стабилитрон - диод - светодиод. На неисправной лампе будет светиться светодиод. Конечно надо прикинуть по мощностям.
ВАШЕ мнение?
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 342
Репутация: 125
107 129
0 1
 
04.06.2015 20:14 #15
Цитата:
Сообщение от lllll
А как вам вариант с контролем напряжения на электродах лампы?
Развязки нет.

Фото датчик уж куда проще. К чему умножать сущности?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
2,210 1,156
40 80
 
04.06.2015 21:50 #16
resident
А нужна ли развязка? Индикацию тащить"за угол"?
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 342
Репутация: 125
107 129
0 1
 
05.06.2015 01:49 #17
Есть решение ещё проще - отверстия заполненные люминесцентным материалом.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 881
Репутация: 251
242 655
6 135
 
05.06.2015 08:08 #18
Контроль напряжения на выводах не всегда покажет зажигание лампы. По крайней мере так было у меня. Занимался только с одной лампой в УФ стиралке ПЗУ. Лампа не зажглась, а напруга почти не отличается от рабочего состояния.
А для опто контроля достаточно фотодиод поместить в трубочку и направить на "свою" лампу. Когда делал подобное для простой лампы(открытой, на улице, подверженной засветке) так и сделал. Чувствительностью отстроил паразитную проникающую.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,312
Репутация: 419
500 352
141 0
 
05.06.2015 08:59 #19
...то што предложил наш колега СТС655 + тубуси фотозаслонки на датчиках.....
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 47
Репутация: 10
0 4
0 0
 
05.06.2015 23:21 #20
Цитата:
Сообщение от hrpankov
...то што предложил наш колега СТС655 + тубуси фотозаслонки на датчиках.....
Ха! Нашелся епра с индикатором работы белорусской фирмы enef.by! Остальное на arduino.

Тогда подскажите как сообразить блок контроля входного напряжения? Отклоненения от 220в?
Оценка
Ответ
Страница 2 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх