Новичок
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 28
Репутация: 10
![]() |
у меня в нескольких стоит. недавно в БП атх переделал и вставил
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 24.10.2015
Сообщений: 2
Репутация: 10
![]() |
Кто разводил плату под WH1602D? У которого выводы в два ряда и слева...
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 15
Репутация: 10
![]() |
Пользуюсь данным вольтметром и собственно блоком питания уже приличное время. Только лишь вчера удосужился перешить контроллер прошивкой в которой в наличии индикация порога срабатывания защиты. Но что интересно. Когда подключаю лампочку с током потребления 0,5 А, а порог защиты уменьшаю, то показания срабатывания защиты не соответствуют реальным. Может в меню калибровки что-то выставить еще нужно?
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 15
Репутация: 10
![]() |
Малость разобрался: устанавливаю порог срабатывания защиты 1,15 А, закорачиваю вход - на индикаторе отображается ток короткого 1,24 А. Меняю порог срабатывания защиты на 1,50 А, закорачиваю вход - ток короткого 1,62 А ну и т. д. Получается, что для правильного отображения информации нужно еще и резистор вновь установленный на 10 К подбирать..?..или в настройках есть чем откалибровать?
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 15
Репутация: 10
![]() |
В общем при нагрузке 20 Ом все нормально и правильно показывает. Посто я не учел тот момент, что при полном коротком и напряжение падает весьма прилично. Поюзаю, может появятся еще какие вопросы...хотя сомневаюсь. В целом меня устраивает. По напряжению на холостом ходе все откалибровано до 2-х знаков после запятой...ща еще с током поиграюсь...
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 15
Репутация: 10
![]() |
В общем добился желаемого результата: точность показаний во всем диапазоне напряжений и тока - 2-я цифра после запятой, это совсем мало отличается от эталона...ну в данном случае погрешность очень малая. Пришлось при калибровке подгонять два параметра: опорное напряжение контроллера и сопротивление шунта (все это в меню калибровки самого вольтметра). Шунт я брал - пятиваттное сопротивление с номиналом 0,51 Ом +- 5% совкового образца. Но на поверку оказалось, что параметры его "поехавшие", а именно 0,45 Ом. Опорное напряжение (V ref) у меня получилось 2,375 В. При калибровке использовался прибор Ц4311 с классом точности 0,5.
|
||