Degson: клеммы, корпуса, источники питания

Стабилизатор Rucelf sdv-3-30000

Страница 2 из 2
Banned
 
Регистрация: 10.02.2016
Сообщений: 11
Репутация: 13
3 1
0 0
 
10.02.2016 15:29 #11
Такого номера я ещё не видел !
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
10.02.2016 22:50 #12
Цитата:
Сообщение от IgyHatula
Общий на щеточный аппарат: 8А
левая щетка: 3,8А
правая щетка: 8А
с контактора: 9А
перемычка(так же что и на рисунке): 4,4А
Ставь кастрюлю с водой борщ вари - с такими токами ХХ - мементо море,
или ты меряешь не то не тем.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 02.02.2016
Сообщений: 9
Репутация: 10
0 2
0 0
 
11.02.2016 14:45 #13
Цитата:
Сообщение от supervolt
Ставь кастрюлю с водой борщ вари - с такими токами ХХ - мементо море,
или ты меряешь не то не тем.
Эти значения замерены под нагрузкой. Токовыми клещами fluke 302
Значения без нагрузки указаны на рисунке. И тут токи 2,2А и 3,6А и мне совершенно непонятно откуда взявшиеся.

Естественно это говорит о неисправности, но о какой именно, в этом и вопрос?
Межвитковое я исключил!
Может ли другой дефект Латра такое вызывать, или это согласующий трансформатор?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
11.02.2016 15:23 #14
Цитата:
Сообщение от IgyHatula
Эти значения замерены под нагрузкой. Токовыми клещами fluke 302
Значения без нагрузки указаны на рисунке. И тут токи 2,2А и 3,6А и мне совершенно непонятно откуда взявшиеся.
Естественно это говорит о неисправности, но о какой именно, в этом и вопрос?
Межвитковое я исключил!
Может ли другой дефект Латра такое вызывать, или это согласующий трансформатор?
Так собственно межвитковое и может жарить.
На однофазном варианте доберусь померяю токи без нагрузки.
Но сразу говорю 3.6 - это не есть хорошо. На латре от 12000-ки ток порядка 0,2 А (220вольт) на все устройство.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 02.02.2016
Сообщений: 9
Репутация: 10
0 2
0 0
 
11.02.2016 16:02 #15
Цитата:
Сообщение от supervolt
Так собственно межвитковое и может жарить.
На однофазном варианте доберусь померяю токи без нагрузки.
Но сразу говорю 3.6 - это не есть хорошо. На латре от 12000-ки ток порядка 0,2 А (220вольт) на все устройство.
А такая ситуация возможна? Вся нагрузка идет через одну обмотку, отсюда и перегрев щеточного контакта с одной стороны (тепловые пятна), и заметное обугливание изоляции провода на именно одной щетки.
Я не очень хорошо знаю теорию автотрансформаторов, но возможно вследствие этого и возникают дополнительные уравнительные токи?

Спасибо за ваши ответы.
Изображения
Тип файла: jpg Rf-M-_HtyLc.jpg (75.2 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.