Источники питания KEEN SIDE

Независимое включение 5 электронасосов в одной сети.

Страница 1 из 4
Новичок
 
Регистрация: 20.03.2016
Адрес: Тула (Nekf)
Сообщений: 9
Репутация: 11
1 9
0 0
 
20.03.2016 23:36 #1
Всем доброго настроения.
Я очень начинающий электронщик. Зато опытный сантехник.
Пытаюсь расширить кругозор и пополнить знания. Может быть вопрос элементарный, но сам, быстро разобраться не могу.
Прошу помощи.
Есть такая схема: в одной системе водоснабжения четыре электронасоса включающихся и работающих независимо друг от друга. Каждый из них включается по команде только своего датчика. Одновременно, могут работать любое количество насосов. И есть пятый насос, который должен работать, кода работает хоть один из этих пяти насосов. Т.е., датчик каждого насоса, одновременно включает и общий насос.
Т.е. общий насос соединен со всеми насосами.
Как я понял, для того, чтобы через общий насос не включались остальные насосы, необходимо установить силовые диоды. Думаю, что диоды на 220V, 5-10A - я подберу. Но, стал разбираться подробнее, оказалось, что одних диодов недостаточно, нужны резисторы и конденсаторы. Или я неправильно разобрался?
Если резисторы и конденсаторы, то как их подобрать-рассчитать. Уверен, что эта схема самая элементарная и повсеместно применяемая, но не нашел. Не знаю как ее в поиске обозначить.
Если это сложно или "в лом" объяснить, то хотя бы ткните где для "чайников" написано.
Оценка
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,307
Репутация: 2230
2,216 1,159
40 81
 
21.03.2016 00:00 #2
Nekzr,
Диоды, конденсаторы - всё от "лукавого".
Достаточно подключить обмотки реле ( к каждому насосу своё), а их контакты включить параллельно. Они будут включать основной насос.
Оценка
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2012
Адрес: волгоград
Сообщений: 109
Репутация: 49
39 9
3 0
 
21.03.2016 07:01 #3
На насосы стоят пускатели или частотные преобразователи?
Датчики какие? Хотя если пускатели то можешь не смотреть будут контактные. Сфоткай Я тебе нарисую куда присоединять дополнительные
реле. И обрати внимание катушка пускателя 220 или 380.
Оценка
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 20.03.2016
Адрес: Тула (Nekf)
Сообщений: 9
Репутация: 11
1 9
0 0
 
21.03.2016 08:59 #4
Цитата:
Сообщение от lllll
Nekzr,
Диоды, конденсаторы - всё от "лукавого".
Достаточно подключить обмотки реле ( к каждому насосу своё), а их контакты включить параллельно. Они будут включать основной насос.
Т.е. с пяти обмоток, фаза будет идти на основной насос. А в случае, если фаза будет идти с одной обмотки, то что будет запирать обратное направление фазы с основного двигателя на оставшиеся 4 обмотки. Допускаю, что вход фазы с обратной стороны на обмотку не включит вторичные насосы, но, полагаю, что уже включенные не даст отключить (по своему датчику) если будет включен основной насос.
Последний раз редактировалось Nekzr; 21.03.2016 в 13:30.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.03.2016
Адрес: Тула (Nekf)
Сообщений: 9
Репутация: 11
1 9
0 0
 
21.03.2016 09:11 #5
Цитата:
Сообщение от сергей00
На насосы стоят пускатели или частотные преобразователи?
Датчики какие? Хотя если пускатели то можешь не смотреть будут контактные. Сфоткай Я тебе нарисую куда присоединять дополнительные
реле. И обрати внимание катушка пускателя 220 или 380.
Фоткать нечего, пока проектирую. Датчики температурные (термопара).
Насосы 220 вольт, мощность разная от 30 до 80 ватт.
Пускатели, не частотники.
По поводу пускателей. Сильно щелкают. Может есть какие электронные штучки. За недорого
Вот схема "на коленке"
Изображения
Тип файла: jpg DSC00004.JPG (420.1 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,886
Репутация: 823
815 280
46 1
 
21.03.2016 10:03 #6
Nekzr, Здравствуйте. Ход Вашей мысли правильный. Вам не нужно ставить отдельные пускатели в цепь питания каждого насоса. Исполнительные контакты термодатчиков отлично справятся с этой задачей. Вашу схему нужно дополнить небольшим электролитическим конденсатором (5-10 мкФ на 350-450 Вольт). Его нужно включить плюсом к общей точке катодов диодов (любых на напряжение 350-400 Вольт и ток от 100 мА), а минусом к шине "0". От плюса конденсатора подать напряжение на подходящее реле, с обмоткой на 220 Вольт, контакты которого будут включать основной насос. Реле может быть типа РП21М-УХЛ4 или подобное, в том числе и герконовое (с контактной группой, рассчитанной на потребляемый ток). В этом случае придётся подобрать оптимальный ток срабатывания реле с помощью дополнительного токоограничительного резистора.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2012
Адрес: волгоград
Сообщений: 109
Репутация: 49
39 9
3 0
 
21.03.2016 10:16 #7
Вместо диодов ставь реле, как говорилось выше.
А нармально разомкнутые контакты реле паралель и через
них фаза на пускатель насоса.
Через диоды будет работать есль ты пускатель найдешь на постаянку 110вольт.
Лучше найти промежуточные реле 220 и собери схему как говорили.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2012
Адрес: волгоград
Сообщений: 109
Репутация: 49
39 9
3 0
 
21.03.2016 10:52 #8
Я немного поправил вашу схему и добавил другой вариант.
Кстате если ненравится чёлканье реле -можно применить твердотельное реле,
Вместо пускателей.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160321_102750_13CS.jpg (101.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160321_102816.jpg (108.5 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,886
Репутация: 823
815 280
46 1
 
21.03.2016 11:02 #9
Схема с кучей реле рабочая. Но, к чему такие сложности?

Цитата:
Сообщение от сергей00
А нармально разомкнутые контакты реле паралель и через
них фаза на пускатель насоса.
Через диоды будет работать есль ты пускатель найдешь на постаянку 110вольт.
Что это за глупость? Перестаньте морочить человеку голову, в конце-концов!
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 881
Репутация: 251
242 655
6 135
 
21.03.2016 12:09 #10
Насосы переменного тока, т.е. работают от переменки? Я поддерживаю предложение !!!!!
Изображения
Тип файла: jpg насос.JPG (75.5 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Ответ
Страница 1 из 4
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.