Клеммы, реле, разъемы Degson со склада в России

Схема автомата для защиты трехфазного двигателя при пропадании одной из фаз

Страница 1 из 10
Новичок
 
Регистрация: 27.04.2006
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
01.12.2006 02:55 #1
Данный автомат нужно поставить на вводе трёхфазной сети!!!!Постоянно пропадает одна из фаз и из за этого сгорело уже два двигателя!!!Помогите пожалуйста со схемкой данного устройства защиты.Заранее благодарю.
Оценка
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Знаток
 
Аватар для RVRSS
 
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
86 17
5 0
 
01.12.2006 03:34 #2
Alexander27, схемы готового и испытанного на практике устройства к сожалению не имею, хотя проблема эта известна и принимается во внимание при подключении трехфазных моторов, но из за редкости как случаев использования сразу трех фаз, так и пропадания одной из них (больше нескольких секунд это бывает не чаще, чем раз в год на несколько часов) в моем хозяйстве пока обхожусь просто тройным индикатором напряжения на неонках.
Однако вопрос этот я обдумывал, и пришел к мысли, что проще всего использовать симметричное свойство трехфазной сети, т.е. то, что среднее напряжение между всеми тремя фазами должно быть близко к 0 при нормальной работе.
В случае же пропадания хотябы одной из фаз симметрия в системе нарушается, и среднее напряжение будет значительно отличным от 0.
Таким образом, можно в качестве управляющего использовать напряжение, снимаемое с делителя, образованного тремя одинаковыми резисторами, подключенными к трем фазам, относительно нулевого провода.
Если между средней точкой этого делителя и нулем включить какой нибудь исполнительный отключающий элемент, например реле (или что там подобное имеется в схеме управления мотором), то это и будет простейшая защита от пропадания фаз.
Номиналы и мощность резисторов придется выбирать исходя из типа исполнительного устройства, чтобы оно правильно срабатывало.
Оценка
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Знаток
 
Регистрация: 17.11.2006
Сообщений: 677
Репутация: 70
60 14
3 0
 
01.12.2006 21:21 #3
именно по этому принципу построны имеющиеся в подаже "автоматы защиты от перекоса фаз
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.11.2006
Сообщений: 26
Репутация: 10
 
01.12.2006 23:11 #4
Если волнует не перекос фаз, а полное пропадание одной из них, то проблема решается до примитива просто: возми 3 шт любых реле с катушкой на 220 В, одни концы катушек прицепи на нуль, а другие - на каждую из фаз. Замыкающиеся контакты реле соедини последовательно и через них подай фазу на катушку магнитного пускателя управления двигателем, думаю об"ясныть как все это работает смысла нет. Однако схема защитит (отключит) двигатель тольки про полном пропадании обдной из фаз (или снижении напряжения до предела отпускания реле). А вообще были такие устройства - ФУЗ-М, которыя защищали от перекосов и перегрузки двигателя, однако х...н его знает где их теперь взять...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.04.2006
Адрес: Bataysk
Сообщений: 19
Репутация: 10
 
02.12.2006 19:31 #5
самое простое поставь реле относительно нуля и средней точки,вольт 6-18.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.11.2006
Сообщений: 26
Репутация: 10
 
04.12.2006 00:37 #6
Dmitrrith, это круто, я не додумался, только в движке должен быть вывод средней точки, и сам движок включен в звезду. А ты сам-то пробовал?
Оценка
Знаток
 
Аватар для RVRSS
 
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
86 17
5 0
 
05.12.2006 04:32 #7
ALEXP, средняя точка в движке совсем не обязательна, для управления реле вполне достаточно резистивного делителя, независимого от мотора и схемы его включения.
Оценка
Знаток
 
Аватар для RVRSS
 
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
86 17
5 0
 
05.12.2006 23:17 #8
dmitrith, мне как раз думается, что реле должно иметь достаточно большое рабочее напряжение (не менее 48 В) - тогда при прочих равных условиях ток через обмотку будет меньше, как и мощность резисторов для делителя.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
2,210 1,154
40 80
 
08.12.2006 19:14 #9
"в лоб" реле ставить невозможно т.к. обмотки двигателя "связаны" и при пропадании оной из фаз на выводе двигателя появится индуцированое напряжение
Оценка
Знаток
 
Аватар для RVRSS
 
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
86 17
5 0
 
09.12.2006 01:53 #10
Люди, ну что вы пристали к бедным двигателям!?
Я же предлагал схему на основе резистивного делителя, которая в принципе может работать с любой нагрузкой и не зависит от нее!
Оценка
Ответ
Страница 1 из 10
Метки
двигатель
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах