Специалист
Регистрация: 21.05.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 473
Репутация: 213
![]() ![]() ![]() |
Без камер потянет. Скорее всего вы неправильно указали потребление: 220В, 5А. Не мерили сами, а списали с шильдика. Компьютер вместе с монитором потребляет 200 - 300 Вт, а видеорегистратор обычно потребляет меньше (если у вас несколько десятков, а не сотен камер).
|
||
|
Оценка
|
|
Специалист
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 881
Репутация: 251
![]() ![]() ![]() |
Откуда запитаны камеры? Запитайте только регистатор, а блок питания камер питайте отдельно. Если же надо писать при пропадании напряжения, то надо другое оборудование.
|
||
|
Оценка
|
|
Новичок
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 51
Репутация: 11
![]() |
Тогда всё ясно- УПС не подходит, надо будет покупать ББП, сэкономить не получится! Спасибо всем за помощь.
|
||
|
Оценка
|
|
Новичок
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 185
Репутация: 38
![]() |
|
||
|
Оценка
|
|
Специалист
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 1,101
Репутация: 342
![]() ![]() ![]() ![]() |
Возможно всё же ТС имел ввиду именно ББП -блок бесперебойного питания, типа СКАТ и подобных с выходными напряжениями 12 - 24 -...
Цитата:
Блок бесперебойного питания «ББП-20» предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12В постоянного тока.
|
||
|