В архиве 2 файла, схема и плата. Первая страница печатка верхний слой, второй расположение компонентов на верхнем слое и 3 ст. нижний слой.
Вложения
Тип файла: rar Вольтметр.rar (122.9 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 29.01.2017
Адрес: Ближе к границе
Сообщений: 61
Репутация: 8
2 16
4 1
 
08.02.2017 23:39 #262
Ошибку исправил..МК прошился ..удивительно что не вышел из строя при токе 90мА)).FUSE тоже зашились. Будем к БП подключать на проверку.
Оценка
Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy.
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 29.01.2017
Адрес: Ближе к границе
Сообщений: 61
Репутация: 8
2 16
4 1
 
08.02.2017 23:40 #263
Цитата:
Сообщение от Valek174
В архиве 2 файла, схема и плата.
А в лауере нет) Недоверие к ПДФ))) по размерам вечно.
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 29.01.2017
Адрес: Ближе к границе
Сообщений: 61
Репутация: 8
2 16
4 1
 
09.02.2017 12:33 #264
Подключил к БП. Индикатор "завелся". Все работает отлично.
Опорное напряжение 2,63V. Устанавливаю в меню. При подаче 12V показывает 10,53.
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 29.01.2017
Адрес: Ближе к границе
Сообщений: 61
Репутация: 8
2 16
4 1
 
09.02.2017 13:04 #265
Цитата:
Сообщение от derby63
2 часть информации видна, а часть информации не отображается
Вот при подключении синего LCD левая часть видна, правая отсутствует хотя подключена по даташиту.
Изображения
Тип файла: jpg 143730713864_kiss_74kb.jpg (74.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ptaxa73; 09.02.2017 в 13:05. Причина: прикрепление фото
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 29.01.2017
Адрес: Ближе к границе
Сообщений: 61
Репутация: 8
2 16
4 1
 
09.02.2017 13:30 #266
Цитата:
Сообщение от Vadzz
ОК.
Я наверное приобрету mea8 в TQFP корпусе и попробую собрать первый вариант, надо разобраться, что к чему, почему глюки при работе появляются.
Нет глюков никаких на корпусе TQFP.После того как я прожарил MK он прошился, выставились FUSE и работает.
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 29.01.2017
Адрес: Ближе к границе
Сообщений: 61
Репутация: 8
2 16
4 1
 
09.02.2017 13:38 #267
Цитата:
Сообщение от Vadzz
то делитесь печатной платой, схемой, так сказать "живыми" наработками. У некоторых, кто пытался собрать этот вариант - проблемы.
Печатка для варианта №1 проверенная.
После сборки 5 (RW) ногу именно LCD на корпус.
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 29.01.2017
Адрес: Ближе к границе
Сообщений: 61
Репутация: 8
2 16
4 1
 
10.02.2017 09:43 #268
Калибровка "U" прошла чудесно вплоть до сотых. Если не хватает шкалы в поддиапазонах при регулировке нужно 7,5 кОм изменять в сторону увеличения уменьшения сопротивления.
Что бы цифирьки не дергались прыгали и т.д обвязку конденсаторов устанавливать всю.
Осталось еще откалибровать "A". На данном этапе все работает безупречно.
Оценка
Специалист
 
Аватар для Vadzz
 
Регистрация: 12.11.2008
Адрес: Тирасполь
Сообщений: 2,172
Записей в дневнике: 22
Репутация: 418
406 86
0 0
Отправить сообщение для Vadzz с помощью ICQ
 
10.02.2017 10:32 #269
Цитата:
Сообщение от Ptaxa73
Калибровка "U" прошла чудесно вплоть до сотых. Если не хватает шкалы в поддиапазонах при регулировке нужно 7,5 кОм изменять в сторону увеличения уменьшения сопротивления.
Что бы цифирьки не дергались прыгали и т.д обвязку конденсаторов устанавливать всю.
Осталось еще откалибровать "A". На данном этапе все работает безупречно.
Спасибо. Радует, что все получилось и работает
__________________
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота.
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 29.01.2017
Адрес: Ближе к границе
Сообщений: 61
Репутация: 8
2 16
4 1
 
10.02.2017 10:43 #270
Цитата:
Сообщение от Vadzz
Спасибо. Радует, что все получилось и работает
Спасибо и Вам за точные советы в данной теме.
При изготовлении устройств проверка монтажа и тщательность его - это залог правильной работы устройства, а также будет меньше вопросов типа кракозябры и не стартует)))
Последний раз редактировалось Ptaxa73; 10.02.2017 в 10:44. Причина: Исправление
Оценка
Ответ
Страница 27 из 33
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх