и всё же, кто нибудь знает где взять литературу по реактивной мощности, методика расчёта ёмкостей для для её погашения.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 685
Репутация: 119
![]() ![]() |
Методика простая. Вот схема
Ток I, потребляемый из сети Uo, равен сумме токов, протекающих через нагрузку Iн (через R и L) и через конденсатор Ic. Iн=Uo/(XL+R) Ic=Uo/XC XL=jwL - импеданс индуктивности XC=1 / jwC - импеданс ёмкости j^2=-1 - мнимая единица w=2пиf - круговая частота (f - частота сети) Iн=Uo/(jwL+R) Ic=Uo jwC I=Iн+Ic=Uo(1/(jwL+R)+jwC) Теперь нужно выражение для тока привести к виду I=Re + j Im, где Re - активная (действительная) часть тока, Im - реактивная (мнимая) часть тока. После этого нужно вычислить C, при которой мнимая часть становится равной нулю. Замечу, что ток в точке 1 никак не зависит от того, подключена ёмкость или нет. Следовательно, и активная мощность, выделяемая на R, не меняется. Влияние конденсатора сводится к тому, что в точке 2 ток будет меньше, чем в точке 1. Зато пускорегулирующее реле холодильника может выйти из строя раньше положенного, так как ему придётся коммутировать и дополнительные броски тока (связанные с ёмкостью), при включении. |
||
Оценка
|
Новичок
|
YAA благодарствую за ответ.
пойду вникать в суть написаного. ну а по поводу больших комутационных токов, я хочу поставить симисторный ключ и завязать всё это дело через электронику. благодаря которой (по задумке) влючение компрессора будет просходить во время нулевых значений напряжений. если я не ошибаюсь то это самый замечательный вариант включения таких нагрузок. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 685
Репутация: 119
![]() ![]() |
Чтобы не заморачиваться с составлением эквивалентных схем, можно поступить по-другому. Вот диаграмма токов.
Амперметром измеряете полный ток I. С помощью фазометра измеряете угол Ф (угол между напряжением и током). Тогда активный ток Ia будет равен Ia=I*COS(Ф). Только этот ток влияет на показания электрического счётчика, по которому Вы и платите деньги. Индуктивная составляющая тока равна IL=I*SIN(Ф). Именно её и нужно скомпенсировать емкостным током IC. То есть ёмкость конденсатора нужно выбрать такой, чтобы ток, протекающий через него, был равен IL (IC=IL). Для примера возьмём Ваш холодильник (свой мне жалко ![]() А всё-таки интересно, что Вам даст такая коррекция? Денег-то Вы точно не сэкономите... |
||
Оценка
|
Новичок
|
здорово! чубрик не теряется.
вот тебе и двух тарифный эконом люкс. во какой прирост капитала в карман чубрику, утешает то что вся электроника переходит на ИИП. да и буквально не давно энергетики меня навещали, обрадовали, типа счётчик тебе менять надобно будет через годик. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 685
Репутация: 119
![]() ![]() |
Во-первых, Чубайс тут ни при чём - он сейчас занимается нанотехнологиями.
Во-вторых, хотелось бы узнать название прибора, который "предназначен для измерения активной энергии", а сам вовсю мерит реактивную (падла... ![]() Ну и в-третьих, любой выпрямитель с фильтром (в том числе и ИИП) так уродуют потребляемый от сети ток, что просто конденсатором тут не обойдёшься! Единственный, на сегодня, выход - активный корректор коэффициента мощности (PFC). В мире сейчас вводятся очень жёсткие стандарты. Цитата:
Включение в сеть переменного тока нелинейных нагрузок, например, светильников с газоразрядными лампами, управляемых электродвигателей, импульсных источников питания приводит к тому, что потребляемый этими устройствами ток имеет импульсный характер с большим процентом содержания высоких гармоник. Из-за этого могут возникать проблемы электромагнитной совместимости при работе различного оборудования. Также это приводит к снижению активной мощности сети.
В целях предотвращения подобного негативного воздействия на питающие сети в Европе и США действует стандарт МЭК IEC 1000-3-2, определяющий нормы по гармоническим составляющим потребляемого тока и коэффициенту мощности для систем электропитания мощностью более 50 Вт и всех типов осветительного оборудования. Начиная с 80-х годов прошлого века и по сей день, эти нормы последовательно ужесточаются, что вызвало необходимость принятия специальных мер и подтолкнуло разработчиков оборудования к разработке различных вариантов схем, обеспечивающих повышение коэффициента мощности. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,303
Репутация: 2224
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Счётчик A1700 AV10-RA, считает реактивную и активную составляющую. Не ВСЕ счётчики считают учитывают составляющую. Специализированые микросхемы для приборов учёта эл. энергии имеют близкую архитектуру. АЦП для I, АЦП для U, Далее програмируемое АЛУ. Если в программе предусмотрено интегрирование занчений I и U в течении полупериода, то учитывается активная и реактивная энергия. Для учёта только активной составляющей, во время интегрирования учитывается полярность тока и напряжения. Используя такие микросхемы можно учитывать и энергию при питании ПОСТОЯННЫМ током.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 685
Репутация: 119
![]() ![]() |
Я понимаю, что есть приборы для измерения активной, и реактивной мощности и энергии. Вопрос-то в другом. Раз тарифы (по крайней мере для населения) устанавливаются за потребление только активной энергии (оплата за килоВатт-часы), то счётчики, по которым производится оплата, должны учитывать только активную составляющую. За включенный в розетку конденсатор платить не нужно. Поэтому я прошу уточнить, если нагрузка чисто емкостная, то что "лихо считал" счётчик (пост 35)? Если реактивную энергию, то это правильно, а если активную, то это НЕ правильно.
|
||