начнем с конца
1 для чего С3 у тебя написано на схеме, за теорией работы в гугл
2 если не разбиравшийся накой туда полез, задуши жабу и заплати тому кто разбирается
3 есть ток = есть нагрев, больше ток больше нагрев, больше расход энергии , в катушке электромагнита
4 для повышения надежности системы, называется дублирование управляющих цепей
5 конденсатор тут до лампочки, он влияет только на срок службы контактов реле и количество помех в сеть при размыкании контактов
опять же гугл: ток включения и ток удержания реле/электромагнита
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 10.06.2017 в 21:15.
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Новичок
 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 2
0 0
 
10.06.2017 21:55 #12
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
начнем с конца
1 для чего С3 у тебя написано на схеме, за теорией работы в гугл
...
Один вопрос остался: почему первые 1-3 секунды ток пускают через контакты реле времени, а не через конденсатор С3?
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
10.06.2017 22:01 #13
мужик ты вообще читаешь, что тебе пишут?
Цитата:
ТС при отключении KLC и исчезновении управляющего напряжения на управляющем выводе таймера, таймер КТ1 замыкает R5,R6 на время 1-3с формирует импульс срабатывания YAT1 , далее в закрытом состоянии YAT1 работает в режиме удержания , сделано для уменьшения нагрева и экономии энергии
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
5 ......
гугл: ток включения и ток удержания реле/электромагнита
С3 тут ВООБЩЕ НИ ПРИЧЕМ! ток идет через резисторы.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 2
0 0
 
11.06.2017 08:10 #14
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
С3 тут ВООБЩЕ НИ ПРИЧЕМ! ток идет через резисторы.
То есть получается при нормальной работе цепи закрытия, когда 1(2)KT1, 1(2)KT2 разомкнуты, ток течет через резисторы R5, R6, а не через С3, и по этой цепи R5, R6 поступает на катушку закрытия?
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх