Поставки продукции Megawin по официальным каналам - микроконтроллеры, мосты USB-UART

Как правильно подключить реле времени РЭВ 884 в схему

Страница 2 из 2
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 643
624 131
35 9
 
10.06.2017 21:08 #11
начнем с конца
1 для чего С3 у тебя написано на схеме, за теорией работы в гугл
2 если не разбиравшийся накой туда полез, задуши жабу и заплати тому кто разбирается
3 есть ток = есть нагрев, больше ток больше нагрев, больше расход энергии , в катушке электромагнита
4 для повышения надежности системы, называется дублирование управляющих цепей
5 конденсатор тут до лампочки, он влияет только на срок службы контактов реле и количество помех в сеть при размыкании контактов
опять же гугл: ток включения и ток удержания реле/электромагнита
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 10.06.2017 в 21:15.
Оценка
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Новичок
 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 2
0 0
 
10.06.2017 21:55 #12
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
начнем с конца
1 для чего С3 у тебя написано на схеме, за теорией работы в гугл
...
Один вопрос остался: почему первые 1-3 секунды ток пускают через контакты реле времени, а не через конденсатор С3?
Оценка
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 643
624 131
35 9
 
10.06.2017 22:01 #13
мужик ты вообще читаешь, что тебе пишут?
Цитата:
ТС при отключении KLC и исчезновении управляющего напряжения на управляющем выводе таймера, таймер КТ1 замыкает R5,R6 на время 1-3с формирует импульс срабатывания YAT1 , далее в закрытом состоянии YAT1 работает в режиме удержания , сделано для уменьшения нагрева и экономии энергии
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
5 ......
гугл: ток включения и ток удержания реле/электромагнита
С3 тут ВООБЩЕ НИ ПРИЧЕМ! ток идет через резисторы.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 2
0 0
 
11.06.2017 08:10 #14
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
С3 тут ВООБЩЕ НИ ПРИЧЕМ! ток идет через резисторы.
То есть получается при нормальной работе цепи закрытия, когда 1(2)KT1, 1(2)KT2 разомкнуты, ток течет через резисторы R5, R6, а не через С3, и по этой цепи R5, R6 поступает на катушку закрытия?
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх