AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ

Водоснабжение. объединить 2 насоса , автомат не автомат, как?

Страница 2 из 2
Новичок
 
Аватар для Iroha
 
Регистрация: 13.07.2017
Адрес: Southern Urals
Сообщений: 400
Репутация: 53
46 23
7 0
 
07.10.2017 11:52 #11
Последовательно насосы вообще редко ставят, а если ставят насосы подкачки, то на приличном расстоянии для компенсации падения напора . Параллельно ставят, когда нужно увеличить расход, последовательно, когда надо увеличить напор. Не каждый проектировщик еще грамотно может рассчитать последовательную работу насосов.
Бывает еще что насосы внешне включены как параллельные, но на самом деле это основной/резервный насос.
Цитата:
Сообщение от gromlin
Так вот во втором случае(два насоса вкл) на 6-8 секунд наполняется тот же объем медленнее.
Оно и есть - гидравлика не увязана
Последний раз редактировалось Iroha; 07.10.2017 в 11:57.
Оценка
Светодиодные драйверы серий XLG/ ELG/HLG MEAN WELL предназначены для самых разных задач – от уличного и архитектурного освещения до промышленных и рекламных установок. Все три линейки объединяют герметичный металлический корпус (степень защиты не ниже IP65/67), стабильная работа при экстремальных температурах (вплоть до –40 °C) и комплекс встроенных защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Во всех семействах есть возможность выбора диммируемых моделей по принятым в световой отрасли интерфейсам управления. Посмотреть ассортимент
Новичок
 
Регистрация: 01.10.2017
Сообщений: 5
Репутация: 10
0 3
0 0
 
08.10.2017 13:07 #12
Цитата:
Сообщение от Iroha
Последовательно насосы вообще редко ставят, а если ставят насосы подкачки, то на приличном расстоянии для компенсации падения напора . Параллельно ставят, когда нужно увеличить расход, последовательно, когда надо увеличить напор. Не каждый проектировщик еще грамотно может рассчитать последовательную работу насосов.
Бывает еще что насосы внешне включены как параллельные, но на самом деле это основной/резервный насос.

Оно и есть - гидравлика не увязана
Спасибо Iroha? отключу я тогда вовсе синий насос( тот что на входе) а именно просто отсоединю три контакта от общей платы самого мотора Можно было бы его конечное и вовсе убрать. но мутить с не протекаемой коробочкой автомат с герконом это уже перебор, тут станки по сути нужны , для выточки этой штуки, а покупать, за 2500руб, дак ещё как пишут, то срабатывает то нет. И если честно, то не может эта хурма стоить этих денег, ну никак. Красная цена рублей 500.
Оценка
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Ответ
Страница 2 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх