20.02.2016 09:56 #11
Вопросы возникают потому, что тема <на самом деле> сложная, а до готового решения еще ох как далеко. Разницу между звездой и треугольником(и даже зигзагом) я знаю, линейное от фазного тоже умею отличать(без личного подключения ), а вот Вы бы поаккуратнее насчет синусоиды и особенно о том, что работа диодов в многофазном выпрямителе ничем не отличается от работы в однофазном! Нельзя рассматривать отдельно трансформатор и диодную часть, эта система как единое целое выдает результирующие параметры.
В каком смысле справлюсь с 12пульсной? В расчете, сборке, эксплуатации? Раз решил, значит, справлюсь, если приду к выводу, что именно она - то, что надо.
В общем, давайте так. Кому интересно и кто может реальный совет дать, то, пожалуйста, попробуем действовать по такому плану:
1. Сделать простой преобразователь одной фазы в 3(желательно по проверенной схеме) на небольшое напряжение;
2. Разобраться с формулой первичного тока для многофазного выпрямителя;
3. Еще есть возможность моделирования на компьютере(тут вопрос с моделью трехфазного трансформатора, в частности, как смоделировать 3ф трансформатор с обмотками зигзаг и треугольник).,
Кстати, насчет старых схем, сейчас происходит плавный переход от мостовых схем к кольцевым(как к более прогрессивным).
Оценка
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
Новичок
 
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
09.10.2018 12:27 #12

6 и 12-пульсные выпрямители

Приветствую всех! Давно здесь не был! Но система меня впустила!
Давайте обсудим вот такой вопрос.
Опять по многофазным выпрямителям.
В литературе указывается, что внешняя характеристика 12пульсного выпрямителя имеет наклон в 2 раза меньше, чем 6пульсного, т.е., хар-ка 12пульсного жестче, чем у 6пульсного. Внимание! Вопрос!
Если мы намотаем обмотки для этих 2х схем на одном и том же трансформаторе(конечно, силовые выпрямительные части будут разные) таким образом, что Ud6=Ud12 без нагрузки будет одно и то же, и нагрузим на одну и ту же нагрузку, то под нагрузкой в 12пульсном варианте(составная последовательная схема из 2х мостов - звезда+треугольник во вторичных обмотках) Ud на нагрузке будет больше, чем при 6пульсном варианте. Потому что ВХ у 12пульсного идет выше. Так вроде бы должно быть. Но при моделировании на компьютере получается, что Ud6 и Ud12 под нагрузкой отличаются в десятых долях вольта. Так вот, кто-нибудь может помочь решить данную задачку? Где же здесь истина?
Оценка
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
Ответ
Страница 2 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх