Гуру
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,018
Репутация: 1224
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Когда уже запустится - не садит, конечно. А вот в момент пуска ... Конечно, я тоже согласен с вышенаписанным: первым делом нужно проверить сеть на предмет скруток, окислений и проч. Потому как странно все это, ведь 1.5 мм - вполне подходящий провод для холодильника ...
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.11.2009
Адрес: Брянск
Сообщений: 260
Репутация: 18
![]() |
Цитата:
Я бы сначала по питанию прошелся на предмет скруток и незатянутых соединений особенно медь/алюминий. Инвертор в параллель сети соединить так просто не получится. В принципе можно сгородить для пробы нечто вроде диодного моста с большим конденсатором.
............. если компрессор сразу не запустился, то потом он уже не включиться и будет стоять пока тепловик не отработает и обмотка не остынет. Повторно включать можно через 3... 5 мин, чтобы давление фреона выровнялось. иначе тоже не включится. Кабель для компрессора считают на 2% падения напряжения. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 17.03.2018
Адрес: Курган РОССИЯ
Сообщений: 1,078
Репутация: 17
![]() |
Ковигор !!!! Я же уже писал про волшебную палочку Гари потера ))) Она намного эффективнее , и намного более реальна чем твой вариант ))))
|
||
Оценка
|
has a little shameless behaviour in the past
Регистрация: 13.02.2019
Сообщений: 745
Репутация: -30
![]() |
Цитата:
Ты мля реле хоть на 5 вольт поставь ... если двиглу компрессора не хватает току для пуска ... можешь только ему с пальца насосать ... не скажу какого !!! |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Топикстартер не установил причину незапуска:
- либо не срабатывает реле (или срабатывает с дребезгом контактов) - либо мало напряжение на пусковой обмотке компрессора (что для б/у "Атланта" редкость). Т.е., наиболее вероятен незапуск пускового реле. Тренированое ухо мастера-холодильщика запросто определяет фактическую причину незапуска.
__________________
С уважением, А.Малышев |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Пусковой ток двигателя компрессора холодильника составляет 4,8 А, а рабочий ток 1,02 А. При этом сопротивление пусковой обмотки 13,1 Ом
При расчетном пусковом токе 6 А падение напряжения на проводке составляет аж 3 вольт, т.е. мизерное. Таким образом причина незапуска - не в проводке.
__________________
С уважением, А.Малышев |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 17.03.2018
Адрес: Курган РОССИЯ
Сообщений: 1,078
Репутация: 17
![]() |
Автор пишет что напряжение падает до 126 вольт ! Возможно замыкание в пусковой обмотке !? Это как вариант конечно . А вообще холодильник включался в сеть до удлиннения тех 20-ти метров, и запускался при этом ?
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 17.03.2018
Адрес: Курган РОССИЯ
Сообщений: 1,078
Репутация: 17
![]() |
Инвертор с сетью - это хорошо в теории, но как их по фазе синхронизировать ?
К тому же надо как то его включать в момент пуска, и отключать после оного. Проверяй рабочий вообще холодильник , если да то , проверяй источник напряжения на скрутки. Если проблема до ввода в помещение, например слишком длинные провода - тогда ОЙ ! В смысле тогда требуй от местных электрических начальников качественных предоставлений услуг .
Последний раз редактировалось aalex_641; 17.07.2019 в 20:47.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |