Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Правильно. Но, есть нюанс - отдает в течение 0,002 секунды. А нужна отдача в течение времени в 100 раз больше. Ибо время запуска компрессора-асинхронника с пусковой обмоткой никак не меньше 0,5 секунды (50 периодов сетевого напряжения 50 Гц), а то и 1-2 секунды.
Так что термин "момент запуска" говорит только о компетенции автора цитаты...
__________________
С уважением, А.Малышев |
||
Оценка
|
has a little shameless behaviour in the past
Регистрация: 13.02.2019
Сообщений: 745
Репутация: -30
![]() |
ТС ... доглядел-таки ... что "магистралью" кинута проводка и что её длина уже 35 метров ... и что готов он купить уже инвертор на киловатт автомобильный ... переплыть море , покорить Эверест ... слетать на Луну ... тоько не менять два проводка ...
![]() ![]() ![]() |
||
Оценка
|
has a little shameless behaviour in the past
Регистрация: 13.02.2019
Сообщений: 745
Репутация: -30
![]() |
Цитата:
Правильно. Но, есть нюанс - отдает в течение 0,002 секунды. А нужна отдача в течение времени в 100 раз больше. Ибо время запуска компрессора-асинхронника с пусковой обмоткой никак не меньше 0,5 секунды (50 периодов сетевого напряжения 50 Гц), а то и 1-2 секунды.
Так что термин "момент запуска" говорит только о компетенции автора цитаты... Особо порадовал совет ... купить инверторный холод ... новую хату ... новую яхту ... новое помещение ... через 20-35 метров что !!! ... ![]() ![]() ![]() К77 плавает пока в этих понятиях ... последовательно включённый конденсатор на переменном токе ... как-то на пилораме , двигателе - есть токоограничивающее сопротивление без выделения мощности тепловой ... пусковой - для того чтоб развить ток пусковой ... на время - параллельно рабочему ... при параллельном ... - сопротивление меньше - ток больше ... Параллельно сварочнику ... первичке ... мона поймать резонанс сети и уйти в мир иной ! ... а без резонанса ... только жрёт энергию ... да есть немного помошчь ... но стрёмно усё енто ...
Последний раз редактировалось Цигун; 19.07.2019 в 12:16.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.04.2011
Адрес: Севастополь
Сообщений: 48
Репутация: 29
![]() |
Не возражаете, если я немного вмешаюсь?
Давайте с начала. При запуске холодильника у Вас проседает напряжение до 126 В. Где? В месте установки холодильника или в точке подключения незаменимого участка удлинителя? 1) Если в точке подключения удлинителя, то не он виноват, а что-то раньше. 2) Если в месте установки холодильника, то сначала проверяем напряжение в т. подключения удлинителя и, если там все норм, значит садит удлинитель, если и там 126 В, то см. п.1. Других вариантов не будет. Где-то в том участке, на котором наблюдается проседание напряжения (удлинитель или до него), имеется участок (или участки) с высоким сопротивлением. При повышении напряжения будет повышаться и ток, что приведет к более интенсивному нагреву этого участка. Результат - пожар. Жесткое условие "проводка меняться не будет" приведет к тому, что Вы "изобретете велосипед", а потом спалите дом или где там у Вас проложен этот незаменимый удлинитель. Больше обсуждать нечего. Это вопрос бытового применения закона Ома для участка цепи. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
__________________
С уважением, А.Малышев |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.11.2009
Адрес: Брянск
Сообщений: 260
Репутация: 18
![]() |
Цитата:
Не возражаете, если я немного вмешаюсь?
Давайте с начала. При запуске холодильника у Вас проседает напряжение до 126 В. Где? В месте установки холодильника или в точке подключения незаменимого участка удлинителя? 1) Если в точке подключения удлинителя, то не он виноват, а что-то раньше. 2) Если в месте установки холодильника, то сначала проверяем напряжение в т. подключения удлинителя и, если там все норм, значит садит удлинитель, если и там 126 В, то см. п.1. Других вариантов не будет. Где-то в том участке, на котором наблюдается проседание напряжения (удлинитель или до него), имеется участок (или участки) с высоким сопротивлением. При повышении напряжения будет повышаться и ток, что приведет к более интенсивному нагреву этого участка. Результат - пожар. Жесткое условие "проводка меняться не будет" приведет к тому, что Вы "изобретете велосипед", а потом спалите дом или где там у Вас проложен этот незаменимый удлинитель. Больше обсуждать нечего. Это вопрос бытового применения закона Ома для участка цепи. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.11.2009
Адрес: Брянск
Сообщений: 260
Репутация: 18
![]() |
Цитата:
Конденсатор на переменном токе ... есть сопротивление ... как сопротивление может помочь запуску - не знаю !
Особо порадовал совет ... купить инверторный холод ... новую хату ... новую яхту ... новое помещение ... через 20-35 метров что !!! ... ![]() ![]() ![]() К77 плавает пока в этих понятиях ... последовательно включённый конденсатор на переменном токе ... как-то на пилораме , двигателе - есть токоограничивающее сопротивление без выделения мощности тепловой ... пусковой - для того чтоб развить ток пусковой ... на время - параллельно рабочему ... при параллельном ... - сопротивление меньше - ток больше ... Параллельно сварочнику ... первичке ... мона поймать резонанс сети и уйти в мир иной ! ... а без резонанса ... только жрёт энергию ... да есть немного помошчь ... но стрёмно усё енто ... "и еще....емкость к пусковой обмотке расширяет устойчивость пуска для пониженного напряжения сети и повышенной температуры...и она обязательна для тропического исполнения.)))" Как вот задействовать на практике, подключение кондеров к пусковой обмотке??? |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.04.2011
Адрес: Севастополь
Сообщений: 48
Репутация: 29
![]() |
Цитата:
Это типа так... Вы мне не объясняйте, что на грабли нельзя наступать, лучше скажите, как шишку не набить. А наступать я буду! |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |