AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ

Принципиальная схема UPS PowerCom IMD-625AP

Страница 9 из 11
Новичок
 
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
13.10.2019 02:07 #81
Раньше от сети и от аккумулятора были одинаковые показания в утилите...
Цепь измерения одна. Может проблема с lm324, заменить пока нечем,
она с какой-то радости в панельке установлена...
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,166
Репутация: 1267
1,413 147
483 1
 
13.10.2019 12:51 #82
LM324 продается на каждом углу.
А вообще, если УПС удерживает машину при работе от аккумулятора столько времени, сколько вам нужно, то разумнее всего будет признать его исправным и оставить в покое ...
Оценка
Светодиодные драйверы серий XLG/ ELG/HLG MEAN WELL предназначены для самых разных задач – от уличного и архитектурного освещения до промышленных и рекламных установок. Все три линейки объединяют герметичный металлический корпус (степень защиты не ниже IP65/67), стабильная работа при экстремальных температурах (вплоть до –40 °C) и комплекс встроенных защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Во всех семействах есть возможность выбора диммируемых моделей по принятым в световой отрасли интерфейсам управления. Посмотреть ассортимент
Новичок
 
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
13.10.2019 13:56 #83
Доброго времени суток всем посетителям сайта. У нас в Медведково LM324 к сожалению не продаются... Могу купить по дороге с работы домой в Кварце на Шоссе Энтузиастов или в ЧиП дипе на Проспекте Мира. Специально за микросхемой ехать
не хочется совсем...выходные однако. Может найду на работе - lm324 использовались, но планарки. Просто хочется чисто для себя найти причину в разности показаний,
если не поможет замена lm324, придётся смотреть осциллографом сигналы на ножках.
Гальванической развязки входа LM324 нет, может какой-то небольшой сдвиг по
постоянке по входу операционника портит всю картину.
Если не получится ничего сделать - то поступлю как вы и предлагаете...
Оценка
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,166
Репутация: 1267
1,413 147
483 1
 
13.10.2019 14:26 #84
Терпеть не могу шаманские приемы поиска неисправностей и ремонт методом замены деталей наугад. А тем более, если этих неисправностей и нет, скорее всего ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
13.10.2019 14:41 #85
Спасибо вам большое за ответы. Если удастся добиться положительных
результатов в ремонте - напишу на форуме...
Best regards Удачи вам.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,166
Репутация: 1267
1,413 147
483 1
 
13.10.2019 15:39 #86
Есть старое, доброе правило: "работает - не трогай !". Очень советую вам оставить эту штуку в покое ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.12.2019
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
15.12.2019 11:53 #87

IMP-625AP чинить? менять?

Ребят помогите пожалуйста решить проблему.
Имеется сабжевая упска ~8 лет, при отключении питания моментально вырубается, вытащил аккумулятор CSB 1272 F2 (менял три года назад 10.09.16), он показывал 14 вольт, поставил лампочку 20вт, она просадила аккумулятор за 10 минут до 6-ти вольт.
Поставил новый аналогичный аккумулятор CSB 1272 F2, зарядил сутки, на розетке нагрузка замеряна - 200вт(комп+два монитора), вытаскиваю штекер, 5 секунд держит и вырубается.
Если комп стоит в режиме игр, видеокарта на полной, то нагрузка ~350 вт. что есть предел, и так же не держит.
Куда копать? Или в утиль по старости, и взять мощнее? Смотрю на APC BV1000I
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
15.12.2019 13:38 #88
IMP-625A рассчитан на максимальную активную нагрузку 375 Вт. Так что замена ИБП необходима. Даже новый аккумулятор CSB 1272 не обеспечит нескольких минут работы из-за большого разрядного тока (более 30 А). Выход один - новый мощный ИБП с питанием от 24 В (2 - 4 аккумулятора).
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.12.2019
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
15.12.2019 16:41 #89
Цитата:
Сообщение от vishz
Даже новый аккумулятор CSB 1272 не обеспечит нескольких минут работы из-за большого разрядного тока (более 30 А). Выход один - новый мощный ИБП с питанием от 24 В (2 - 4 аккумулятора).
А как же тогда модели 1000VA, которые дают 600ВТ на одном аккумуляторе?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,166
Репутация: 1267
1,413 147
483 1
 
15.12.2019 17:25 #90
Честно говоря, не видел я "тысячников" с одним аккумулятором. Два последовательно, т.е., 24В, иначе от аккумулятора будет потребляться просто запредельный ток ...
Оценка
Ответ
Страница 9 из 11
Метки
ups, бесперебойник
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах