Привет всем.
Приобрел на барахолке вот такой частотник - SCANDIALOGIC SL8000-3 (18A Cont, 30A Max). Преобразователь рабочий, при подключении стандартного двигателя (50Гц, 400В, 1450 об/мин) его раскручивает, обороты и направление регулируются. Но в меню не вижу и не могу ввести параметры самого двигателя. У кого-то есть документация на этот частотник? Или хоть какие-то данные. Интернет молчит. А так, судя по меню, максимум на выходе 650Гц.
Последний раз редактировалось antonydublin; 11.06.2020 в 16:57.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Этот совет работает, если производитель существует. Хоть и говорят, что у немецких и швецких компаний долгий срок жизни, но тут что-то дало сбой. Производителя найти не удалось. А эти частотники, ну или почти такие же, продаются под тремя схожими названиями: - Scandialogic Falcon Drives SL8000-3 - Brook Hansen Falcon Drives VPM SL8000-3 - Stephan Electronics Falcon VPM SL8000-3 Я не увидел сайта ни одного из производителей. Преемственность компаний тоже отследить не удалось. Но если уж этот частотник оказался у нас, то наверняка не единственный. И кто-то их запускал. Время есть, может что-то прояснится. У меня возникает подозрение, что эти преобразователи выпускались спецово для какого-то оборудования, т.е. частотник заточен под один (тип) двигателей. Поскольку в меню нет параметров двигателя - напряжения, количества полюсов и т.д. А может нужно нажать какое-то хитрое сочетание кнопок. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Китайский преобразователь SAJ 8000B совсем другой. Хоть панель и похожа отдаленно. В преобразователе Falcon Drives SL8000-3 принципиально нет кодировки параметров типа Fx.xx, как в SAJ, Siemens, Lenze и т.д. На двухстрочном LCD - явное символьное задание имени параметра в первой строке и его значение во второй. Например, есть "accel time", "deaccel time". В общем, отложил пока этот частотник до лучших времен, поскольку при подключении тихоходного двигателя 7.5 кВт идет явное перерегулирование. На замену пока поставил сименсовский Micromaster 440. Завтра доберусь до работы, опишу всю структуру меню этого "сокола" с фотками. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
![]() ![]() ![]() ![]() |
Такого в меню однозначно нет. Если Вы имеете ввиду идентификационный прогон (измерение параметров двигателя, в частности параметров магнитной системы).
Но если бы и была такая функция, то у ABB, Siemens, Lenze и KEB (кстати, действительно заморочки с настройками последних) определяются сопротивления и индуктивности, по возможности грубо мех. характеристика двигателя. А полюсность разве определяется автоматически? Поясню. Иногда нужно запустить двигатель на частоте выше номинальной. Например, 50Гц двигатель раскрутить на 60-70Гц (в разумных пределах). Так, приводы SEW это позволяют (в основном из-за характеристик железа). Но в этом случае, работая на частоте выше номинальной, частотный преобразователь должен автоматически снижать напряжение на двигателе - иначе будет не совсем хорошо последнему. И вот в этой ситуации, кроме как явно сказать частотнику, что "родные" обороты двигателя такие-то, не получается. В данном конкретном случае нужно было поднять обороты двигателя на 200-300, просто редуктор не хотелось менять. Другой частотник с этой задачей справился. Никак не найду время пофотографировать меню этого Falcon, может на днях. |
||