Кстати, на большинстве мультиметров, где есть функция измерения температуры, в качестве датчика используется термопара (если я не ошибаюсь, как правило, типа К). Т.е. можете просто попробовать подключить эту термопару к своему регулятору.
Оценка
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,068
Репутация: 1236
1,382 141
483 1
 
19.09.2021 17:39 #32
Там может быть обычный диод в качестве датчика.
Меня так в магазине обманули. Продается регулятор. Написано, для саун и проч. До 300 градусов. Датчик - нечто в медной трубке. А мне нужен был регулятор для нижнего подогревателя.
Да, для сотни с чем-то градусов - все гуд, а дальше датчик просто коротнул где-то внутри. Распиливаю, там диод в пластмассовом кембрике внутри медной трубки. Кембрик расплавился, и ...
Оценка
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
19.09.2021 17:52 #33
Цитата:
Сообщение от kovigor
Там может быть обычный диод в качестве датчика.
Чаще транзистор, включенный как диод.
Но в данном случае такой вариант ИМХО не катит - ведь диод (если он не фотодиод), сам электричества не вырабатывает.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,068
Репутация: 1236
1,382 141
483 1
 
19.09.2021 21:10 #34
Еще и как вырабатывает. Возьмите любой диод в стеклянном корпусе и посветите на него фонариком или вынесите на солнце ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 7
Репутация: 10
 
20.09.2021 16:43 #35
Купил я как то термодатчик Даллас ds18b20,думал подойдёт,но нет. Сейчас снова начал подключать его,gnd - к data+ все равно ошибка,но только стоит пальцем дотронутся к ноге vdd,все работает.
Изображения
Тип файла: jpg dallas-podkluchenie.jpg (12.2 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,068
Репутация: 1236
1,382 141
483 1
 
20.09.2021 19:35 #36
Этот датчик может работать по двухпроводной схеме (т.н. "паразитное питание", см. документацию). Если кабель короткий и ваш терморегулятор поддерживает такое подключение, то все должно работать.

http://open.e-voron.dp.ua/wp-content...S18B20-rus.pdf

См. стр. 4 и стр. 5 ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 7
Репутация: 10
 
27.09.2021 15:35 #37
И так Датчик температуры купленный на Али,оказался бракованный,и не поддерживал паразитное питание. Купил другой,подключил GDNи VDDк минусу,Data+ все отлично работает.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,068
Репутация: 1236
1,382 141
483 1
 
27.09.2021 17:03 #38
Гуд, поздравляю
Оценка
Ответ
Страница 4 из 4
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх