Источники питания Keen Side

Насос для котла включен через UPS - слишком большое потребление от аккумулятора

Страница 2 из 2
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 643
624 131
35 9
 
01.11.2022 10:49 #11
Цитата:
Сообщение от kovigor
В документации написано, что КПД >= 85%.
нет там столько и никогда не было...
Оценка
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,052
Репутация: 1234
1,380 141
483 1
 
01.11.2022 10:53 #12
Т.е., документация врет ?
Оценка
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 643
624 131
35 9
 
01.11.2022 12:06 #13
ну почему врет, просто не говорят всю правду... КПД >= 85%. ведь не значит, что максимальный кпд обвешан 86..100%
при этом максимальный будет только на активной нагрузке при 60..75% номинальной мощности.
для таких преобразователей кпд=75% уже очень хорошо.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,052
Репутация: 1234
1,380 141
483 1
 
01.11.2022 12:43 #14
Понял. При случае повторю опыт с большей нагрузкой, хотя бы ватт 500 ...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,052
Репутация: 1234
1,380 141
483 1
 
06.11.2022 16:39 #15
Дополню.
Измерил сегодня ток, потребляемый этим UPS'ом от аккумулятора на холостом ходу. Получилось . Итого из два отбирает сам УПС, а четыре - нагрузка. Получается, что УПС отбирает 24 Вт, а нагрузка - порядка 48. Отсюда и имеем столь малый КПД ...
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх