Новичок
|
Приветствую. Есть задача переделать ups powercom kin-1500ap (очень старый). Для работы от литиевых батарей. Проблема в том, что при напряжении от bms платы лития ниже примерно 22.4В ups выключается, как и не заряжает выше 27в. Вопрос можно ли малой кровью переделать его для работы в другом диапазоне? В частности нижний порог сделать 19В, а верхний 29. Или хотя бы убрать нижний порог. Прошивкой либо заменой элементов.
Схема powercom - http://electro-tech.narod.ru/schemat...801-schema.gif Фото платы http://electro-tech.narod.ru/schemat..._kin-800ap.htm Если можно обведите кружочком что заменить. Благодарю.
__________________
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал. |
||
Оценка
|