Здравствуйте. На работе надо установить ЩАП-12 25А (щиток автоматического включения резервного питания). Вопрос такой: "ноль" от обеих питающих фидеров соединяется на одной колодке без всяких автоматов и если на какой-то питающей подстанции отгорит ноль или нольна одной подстанции будет с меньшим сопротивлением относительно земли, то питание всех потребителей, подключенных к этому трансформатору пойдёт через мой ЩАП и "ноль" другого фидера? Да и разность земель (нулей) от разных подстанций никто не отменял. Понимаю, что схема заводская и призвана работать в идеальных условиях (разность земель равна нулю и исключена возможность пропадания "нуля") но сомнения есть. Или включать как есть и потом пускай производитель этих ЩАП вопрос решает, но это совсем не лучший вариант.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 08.08.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
|
Как вариант, QF1 и QF2 заменить на двухполюсные автоматы, и ноль пустить через них.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,837
Репутация: 799
|
Все эти ухищрения - от лукавого.
На подстанции применяется схема питания с хлухо- заземлённой нейтралью. Во избежание недоразумений нужно точку соединения N с двух фидеров соединить с контуром рабочего заземления объекта. При отгорании провода N на подстанции произойдет перекос напряжений на всех трех фазах, в том числе и на питающей объект, за счет протекания уравнивающего тока через фазовые шины. На потребителях другой подстанции это никак не отразится. Переход на резервный фидер произойдет только при пропадании напряжения на основном. С уважением... |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,837
Репутация: 799
|
Цитата:
Проштудируйте ПУЭ, иначе никогда не выберетесь из лап предрассудков. (Лучше всего с хорошим толмачем). А ещё, разберитесь с видами заземлений, какое и для для чего применяется. С уважением... |
||