16.10.2025 01:45 #1
Причина - нет питания 24и 12 вольт с платы блоков питания 640-0764е. Напряжение от аккумуляторов до накопительного конденсатора С748 (68мкф, 500в)доходит. Не включается ключ Q703, подающий питание на микросхему ЩИМ IC705.Схема отсутствует. Плата многослойная, дорожки закрыты полигонами. Вопрос: каким образом включается этот ключ?
Оценка
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,156
Репутация: 1261
1,407 146
483 1
 
16.10.2025 21:43 #2
А с чего это началось ? Последствия сгорания каких-то силовых компонентов ?
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
Новичок
 
Регистрация: 14.10.2025
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
17.10.2025 16:43 #3
Началось все со сгорания термистора в цепи заряда этого самого конденсатора С748. и появления ошибки 01100 . Возможная причина - тыканье кнопки включение при просаженых аккумуляторах. Термистор был заменен на резистор 25 ом 5 вт, после чего блок работал без нареканий. Потом опять появилась ошибка 01100, блок выключили, и больше он не включался.
Оценка
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,156
Репутация: 1261
1,407 146
483 1
 
17.10.2025 22:35 #4
Вот здесь расписаны коды ошибок и еще много чего:

https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...e&dlfileid=981
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.10.2025
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
17.10.2025 23:54 #5

Спсибо.

Service Manual уже изучил. Все детали, перечисленные в поиске неисправностей проверил. Все ОК. Но сейчас идет речь об оживлении аппарата. Схема с таким питанием микросхемы ШИМ стандартна для АРС. Только у меня есть схемы с более низкими напряжениями (24. 48 в) аккумуляторов. А тут 400 в. И странность включения ключа Q703 состоит в том, что его затвор тянет в землю через диод и резистор еще один ключ. Но эта земля закорочена с землей вторичных 26 и 16 в. но не имеет (по тестеру) связи с -400в.Бред какой то...как ключ Q703 может вообще работать. и где гальваническая развязка 400 в и 26 и 16 в. А если ее нет, то нафига тогда там оптроны? А так, если закоротить ключ Q703, на столе вторичные источники вполне работают. Только боязно плату в аппарпт пихать, не имея схемы, пока непонятно как этот ключ включается
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 896
Репутация: 273
260 167
7 5
 
20.10.2025 08:32 #6
Как не увидев ничего что-то советовать? Хоть бы фотку какую.
Оценка
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх