Ремонтировать или нет эту вроде бы мелочь, каждый решает сам.
Так же как выбирает уровень платы за безопасность. УЗО от ДЭК на 16А/30мА, надежное как топор, приводится в негодность удержанием кнопки тест при блокировании взведенного курка (не перевелись электрики с темной мотивацией). Результат: обрыв обмотки электромагнита, пробой тиристора и вспухший тест-резистор. Шуруповерт в помощь при намотке катушки. Все про все ок. 30 мин. Не забываем проверить срабатывание при утечке 30мА желательно внешними цепями т.к. штатный тест-резистор почему-то 3,6кОм ![]() |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.01.2008
Сообщений: 156
Репутация: 45
![]() |
Вообще-то автомат. выключатель не должен блоктроваться удержанием курка, там это специально предусмотрено. Может какой недоработанный или левый УЗО?
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |