AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ

Газовый котёл KDB-150GA постоянно отключается

Новичок
 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
02.12.2011 10:22 #1
Газовый котёл KDB-150GA включаешь, 10 минут поработает отключается , и так несколько раз, потом высвечивается ошибка 12. Признак - Электрод ионизации не видит пламени. Метод устранения - проверить газовый клапан.
Газовый клапан меняли дважды, заменили плату управления - результата нет. Кто знает подскажите, газовики никак не разберутся.
Оценка
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
Специалист
 
Аватар для Borodach
 
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 936
Репутация: 209
199 56
1 0
 
02.12.2011 12:57 #2
Может слишком маленький факел и его задувает ... ?
__________________
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь...
Оценка
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,306
Репутация: 2226
2,212 1,156
40 80
 
02.12.2011 18:12 #3
Посмотрите в какой области пламени находиться датчик. Бывает достаточно почистить его и переместить в другую зону горения. Кроме того это может быть вызвано отрывом пламени от горелки, "лечиться" проволчкой накрученой вокруг горелки. кончик проволоки вводиться в пламя (лучше использовать нихром, служит дольше)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
06.12.2011 13:17 #4
Спасибо всем, будем пробовать.
Оценка
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх