У друга умер газовый котел Kiturami TGB 30 R, ошибка 06, что по инструкции означает отсутствиет наддува воздуха.

Внешне всё нормально, но нужна схема, чтобы капнуть поглубже. Перед этим периодически отключался с этой же ошибкой, особенно при отключении электроэнергии.

Может у кого есть схема? Нужно срочно, пока не ударили морозы.

Котёл вот такой

__________________
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь...
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Специалист
 
Аватар для Borodach
 
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 936
Репутация: 209
199 56
1 0
 
27.11.2011 11:43 #2
Похоже, что ни у кого таких проблем не было ... .
__________________
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь...
Оценка
Специалист
 
Аватар для Borodach
 
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 936
Репутация: 209
199 56
1 0
 
27.11.2011 16:33 #3
Всем спасибо, всё отремонтировал ... .
__________________
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.12.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
19.12.2011 23:13 #4

Ошибка 06 Китурами

Уважаемый Borodach! Прошу Вас рассказать как справились с ошибкой 06 на Китурами TGB-30. Я имею ту-же проблему. Ранее проблему решал регулировкой датчика давления воздуха. На данный момент вся регулировка этого датчика выбрана. На сколько я понимаю, причина в том, что вентилятор не может создать разряжение в трубе. Надо увеличить тягу. В некоторых источниках упамяналось о возможности регулировки скорости вращения вентилятора, но конкретно не нашел что и как. Буду очень признателен за совет.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
31 17
0 0
 
04.01.2012 00:32 #5
Цитата:
Сообщение от mixa11
Ранее проблему решал регулировкой датчика давления воздуха. На данный момент вся регулировка(?!!) этого датчика выбрана.
А трубки к датчику почистить, сам датчик- в нём любит конденсат появлятся
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Оценка
Специалист
 
Аватар для Borodach
 
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 936
Репутация: 209
199 56
1 0
 
04.01.2012 00:45 #6
Цитата:
Сообщение от mixa11
Уважаемый Borodach! Прошу Вас рассказать как справились с ошибкой 06 на Китурами TGB-30...
У меня всё оказалось проще.
Согорел один из двух стабилизаторов на плате.
Конкретно на 12 вольт и из-за этого не включалось реле вентилятора наддува. После замены на новый, всё восстановилось ... .
__________________
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.12.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
06.01.2012 21:33 #7

Спасибо!

Хочу поблагодарить за ответы! Свою проблему решил! Оч. рад, что проблема в мех. части а не в электронной,- в которой я ноль. Разобрал улитку и повернул конец дифузора к оси вентилятора. После этого все ГУТ!!!. Чему я очень рад, а то уже было задумывался ставить срочно оголовок на вытяжную трубу.
Оценка
Специалист
 
Аватар для Borodach
 
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 936
Репутация: 209
199 56
1 0
 
06.01.2012 22:03 #8
Механику необходимо проверять с самого начала.
Я так же всё продул, проверил, подключил отдельно вентилятор к сети и только после этого полез в электронику ... .
__________________
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
31 17
0 0
 
08.01.2012 03:01 #9
Цитата:
Сообщение от mixa11
Разобрал улитку и повернул конец дифузора к оси вентилятора.
Правильно ли развернули?
P2<P1:
Изображения
Тип файла: png tv.png (32.6 Кб, 0 просмотров)
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Оценка
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх