Контрактное производство электроники. Полный цикл работ

Газовая колонка Беретта

Новичок
 
Регистрация: 03.12.2006
Сообщений: 78
Репутация: 68
58 4
0 0
 
24.03.2012 22:07 #1
Газовая колонка Беретта.
Быстро разряжается батарейка 1,5 В. Причина- долго разжигается из-за плохого включения газового клапана запальника.Осц-м видно, что на его питании импульсная грязь, но в конце концов проскакивает положительный импульс и колонка разжигается. Далее видно что при горении газа довольно часто хаотически включается искровой разрядник,пытаясь разжечь зажженную колонку. Посмотреть бы схему.Не боюсь,я давнишний электронщик.
Оценка
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,306
Репутация: 2228
2,214 1,156
40 80
 
25.03.2012 12:46 #2
пытаясь разжечь зажженную колонку или запальник, при погашеной основной горелке? Это две больших разницы.
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
Новичок
 
Регистрация: 03.12.2006
Сообщений: 78
Репутация: 68
58 4
0 0
 
25.03.2012 18:33 #3

Беретта

Когда горит основная горелка, запальник со своими искрами уже не нужен .В моем случае ,как я писал,она т.е. колонка пытается снова разжечься, включая запальпик с искровым разрядником, т.е расходует батарейку за зря.
Оценка
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,306
Репутация: 2228
2,214 1,156
40 80
 
25.03.2012 18:51 #4
Запальник должен гореть постоянно, независимо от основной горелки. Если нет срыва пламени в запальнике при работающей основной горелке, то проверяйте датчик пламени.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.12.2006
Сообщений: 78
Репутация: 68
58 4
0 0
 
25.03.2012 20:21 #5

Беретта

Газовики за пол-цены колонки поставили новый блок упрпвления (ЭБУ).Все работает нормально.При работе основной горелки запальник и здесь не горит да и не должен,ни к чему.Иметь в запасе такой блочок похоже нужно , а то цена на него...Поэтому хотелось посмотреть его схемку и попытаться восстановить болезного.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх