Нет, как раз гирлянда лучше, но напряжение измерения должно быть меньше суммарного допустимого напряжения всех резисторов. Очень важно их расположение в делителе, так чтоб они не перекрывались напряжением пробоя. Обычно до 1000 В напряжение пробоя должно быть 3 кВ, свыше там запас больше. На измеряемое напряжение 10 кВ делитель должен иметь размеры около 51 см с рукояткой, которая в свю очередь должна иметь защитное кольцо определенных размеров. Читайте ПТБ и ПУЭ.
|
||